12楼
阻燃材料似乎比耐燃材料消防效果更好些,上世纪八十年代我国从国外进口发电机,机组审核完毕后中方提出应该在电机内部设置消防设备,外方回答,我们的电机线棒采用阻燃绝缘材料,不但不会燃烧而且温度达到若干时阻燃材料自动释放阻燃气体隔绝空气。不知道现代的阻燃电缆是否如斯。
回复
13楼
我们使用德BV电缆,上面没有标注ZR或者NH,是不是不符合要求?
回复
14楼
虎哥与老八说得精炼
回复
15楼
你没有阻燃或者耐火要求的话他们提供给你普通电线也是正常的阿,要知道阻燃或者耐火电缆价格会贵出许多的
回复
16楼
这其实是阻燃电缆阻燃机理决定的,你说的稀释阻燃机理,通过挥发出气体,将电缆包围,使得电缆于空气中氧气隔绝,起到阻燃功能
另外还有吸热、覆盖、转移、抑制和增强等几种阻燃机理的阻燃方式
回复
17楼
ZR-阻燃: 他可以烧得着 但火一停就熄灭 ,分为A、B、C、D四个级别,
NH-耐火: 一般分为有机物质和无机物质材料制成,一般800度还可以工作的,
造价原因吧,大多消防负荷用的是ZR电缆,我认为一级负荷还是要用NH的,二级用ZR也可以。
一般如ZR-BV-3×6,表示阻燃级别为C级,其实应该核算非金属材料的体积容量(L/M)每平方米电缆非金属材料的体积,然后确定选用阻燃级别,…………大家都做了吗?
回复
18楼
楼上说的经典.
我一般很少做的.
都是消防选ZR,穿金属管保护.很少用NH的.
因为NH的价格太高了.
至于楼上说的"核算非金属材料的体积容量(L/M)每平方米电缆非金属材料的体积,然后确定选用阻燃级别算"
真的汗颜的很
回复
19楼
一类建筑宜采用阻燃电缆,但重要消防设备的供电回路,有条件时可采用耐火型电缆。
二类建筑的消防设备宜采用阻燃电缆。
区别不大,灵活运用!
回复
20楼
请问:电缆用ZR(NH)BV线,那穿管有什么要求么?必须穿金属管么?还是穿塑料管也行?
谢谢!
回复
21楼
虎哥与老八说得好!
支持一下
回复