什么情况用ZR-BV,什么情况用NH-BV
lyfwd
lyfwd Lv.3
2005年10月24日 08:30:58
只看楼主

什么情况用ZR,什么情况用NH

什么情况用ZR,什么情况用NH
免费打赏
lyfwd
2005年10月24日 18:48:58
2楼
没人指教吗
回复
lxrz_5
2005年10月24日 20:27:29
3楼
上海地区都是用ZAN,ZBN,ZCN,没有ZR和NH的说法了。
回复
xzd1976
2005年10月24日 21:33:20
4楼
ZR是阻燃电缆,NH不知道是什么符号,大概是哪个厂家的代号,象华能电缆---HN-VV;是有的
回复
ybtyzhangqi
2005年10月24日 21:38:29
5楼
ZR阻然,用于易燃易暴的场合,还有重要场合,例如消防,煤厂,
NH好象应该是刀开关的缩写
回复
wangzhiqungz
2005年10月24日 22:30:14
6楼
ZR是阻燃。NH是耐燃。规范对ZR及NH电缆的使用不是很明确。相反,2003的措施对ZR及NH的使用要求更多些。
回复
luochihua
2005年10月25日 20:28:10
7楼
ZR是阻燃。NH是耐火。等级不一样的,消防设备线路需为NH电缆。
回复
lorry-9907
2006年05月26日 09:26:50
8楼
哦。清楚了
回复
lorry-9907
2006年05月26日 09:27:03
9楼
谢谢
回复
zhujun_522
2006年05月26日 09:51:46
10楼
zr-阻燃: 他可以烧得着 但火一停就熄灭
NH-耐火: 它短时间内烧不着 表面的耐火材料耐温度达1000度以上。
消防的设备应该用 NH
普通应急回路可用 ZR OR NH
具体情况 看各地规定

从价格上说 NH 比阻燃要贵一倍之多 所以大多业主会尽可能采用ZR型
回复
eighth95812
2006年05月26日 14:29:59
11楼
NH电缆导体上边绕包有云母带,云母带外边才是塑料绝缘,燃烧时候即使云母带外边绝缘、护套都烧掉了,云母带不会燃烧,可以充当绝缘作用,使电缆继续正常运行,为消防工作用电争取时间,应该说NH电缆比ZR电缆要求高些,另外耐火电缆没有铝芯导体的,因为它的熔点太低,燃烧时候很可能将它烧化,这样即使耐火材料包在外边估计也不能正常运行了。阻燃电缆用在比较重要的场合,特别是人多的地方,都要求采用低烟低卤或低烟无卤材料阻燃电缆,为了火灾后施救方便,也为了人的安全,以往很多火灾伤亡大多数人是被PVC等材料燃烧后冒出的有毒气体给熏死拉,太多的烟雾也给消防人员工作带来很多麻烦,很难正常开展施救