为什么地下室外墙施工缝的留置位置一般在底板上300---500之间,有什么作用?如果是留施工缝的话,直接留在底板上不行吗?为什么要向上延伸300--500呢?

为什么地下室外墙施工缝的留置位置一般在底板上300---500之间,有什么作用?如果是留施工缝的话,直接留在底板上不行吗?为什么要向上延伸300--500呢?
seu_civil
2010年07月16日 14:18:07
2楼
为什么没有人来回答,我只是觉得疑惑,这个问题应该不难啊。
回复
mnj66
2010年07月16日 16:32:26
3楼
目的是为了施工方便、能设止水带。底板与墙整体浇注不留施工缝最好。
回复
huangjingvip
2011年08月13日 09:58:22
4楼
我正想问的问题,请教前辈有相关规范约束没有?