手术室插座回路漏电短路器是该选择报警还是选剩余动作电流的病房插座回路漏电短路器剩余动作电流是不是必须选用6mA的.没有这样的型号怎么办?

手术室插座回路漏电短路器是该选择报警还是选剩余动作电流的
病房插座回路漏电短路器剩余动作电流是不是必须选用6mA的.没有这样的型号怎么办?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年10月24日 12:58:22
2楼
病房插座回路漏电短路器剩余动作电流是不是必须选用6mA的,没必要吧。型号问题好解决,有的大厂有的。
回复
李兴龙机电科技
2005年10月24日 13:00:58
3楼
手术室插座回路漏电短路器是该选择报警还是选剩余动作电流的
---胸科手术选择IT系统。一般手术市TN-S。不管怎样,都必须作局部等电位联结。
回复
kk06
2005年10月24日 21:11:05
4楼
关于这一点,规范上也没有详细说明.只是说病房需选用剩余动作电流.有医疗电器的设备剩余动作电流需选用6mA的,所以本人在此请教大家了.
回复
wuxianchuangyi
2005年10月25日 00:03:45
5楼
民规14.3.11还规定手握式用电设备漏电动作为15mA,难道你画的图插座回路选用是15mA?恐怕没人这么做吧。其实民规规定的潮湿场所,施工工地等选用10或15mA的也没有什么太大的意义,30mA足矣。一般的医用设备,30mA也可以了。

对于手术室插座回路,就不仅仅是你问的"该选择报警还是选剩余动作电流的"这么一个问题了,而且也有相关规范。
回复
wuxianchuangyi
2005年10月25日 00:19:23
6楼
再翻措施9.2.7条,增加“家用电器回路和插座专用回路为30mA”,就是没勇气把其它的改了。唉!真不知“家用电器回路和插座专用回路”跟“手握式移动式用电设备”怎么就区别这么大。
还好,把防止电气火灾由300mA改为500mA,至少讲究了一点科学的态度。
回复
flytosky79926
2006年04月06日 15:34:34
7楼
此产品可以做到6ma报警,http://www.bender.com.cn/product_3.html