请教问题:过电压继电器与低电压继电器的区别?
yxwliul
yxwliul Lv.3
2005年10月22日 21:11:09
来自于继电保护
只看楼主

过电压继电器与低电压在结构上、原理上有什么区别?还请高手指点为谢!!!!1

过电压继电器与低电压在结构上、原理上有什么区别?还请高手指点为谢!!!!1
免费打赏
lizhenbao_jinan
2005年10月23日 00:00:47
2楼
结构上没什么区别,制作工艺上有区别吧.
原理上也没什么区别
回复
yxwliul
2005年10月23日 08:24:33
3楼
能不能请版主详细讲一下动作过程及接点动作情况?谢谢!
回复
handansyb
2005年10月23日 10:16:57
4楼
过电压是在电压高于定值时动作,开接点闭合,正常运行时一般没有电压
低电压在工作时加额定电压,电压下降到定值时动作

两者用途不一样
回复
yxwliul
2005年10月23日 11:07:20
5楼
那请教4楼老兄,低电压继电器电压下降到定值时动作,常开接点是断开还是闭合呢?
回复
yxwliul
2005年10月23日 11:42:04
6楼
谢谢大家,现在已经清楚了
回复
sunyi200271
2005年10月23日 15:49:29
7楼

低电压继电器电压下降到定值时动作,常开接点是断开。
过电压继电器返回系数<1
低电压继电器返回系数>1
回复
nlb
2005年10月23日 19:04:12
8楼
所谓“常开”,现在称之为“动合”,是指触点在断电情况下处于分断状态。
反之,“常闭”,现在称之为“动断”,是指触点在断电情况下处于闭合状态。
回复
yxwliul
2005年10月23日 20:55:52
9楼
谢谢大家,现在更清楚了
回复
dian504
2005年12月05日 11:03:57
10楼
我也说两句
电压继电器分为过电压继电器和低电压继电器两种.
过电压继电器当电压升高到动作电压时动作,接点闭合,相关保护动作,当电压下降到返回电压时,继电器返回.过电压继电器的返回系数一般在0.85到0.9之间.
过电压继电器的动作电压是电压上升时,使继电器动作的最小电压.过电压继电器的返回电压是保护动作后,电压下降时,使继电器返回的最大电压.
低电压继电器当电压降低到动作电压时动作,接点闭合,相关保护动作,当电压上升到返回电压时,继电器返回.低电压继电器的返回系数一般要求为1.2.
低电压继电器的动作电压是电压下降时,使继电器动作的最大电压.低电压继电器的返回电压是保护动作后,电压上升时,使继电器返回的最小电压.
回复
zhourong336
2005年12月05日 14:32:42
11楼
过电压继电器反应于电压升高而动作,低电压继电器反应于电压降低而动作!知道这点就差不多了!
回复

相关推荐