研究讨论:一个室外监控中发现的问题!
sleepinggod
2005年10月22日 18:43:02
只看楼主

我们在做监控时发现一个情况:一个距管理中心大约300米的摄像机,带云台的一体化摄像机,同其他 4 台集中用交流24V集中供电,开始能点亮,但是不能进行旋转或变倍等操作,在进行单独供电后,该摄像机没有问题,但是有图像的下半画面有波纹状干扰,不是太明显,不过硬盘录像机上面的图像实时监控时可看出明显干扰。问题如下:1、请大家分析为什么会存在干扰?2、为什么硬盘录像机上面的干扰比电视墙上面的明显的多呢?

我们在做监控时发现一个情况:
一个距管理中心大约300米的摄像机,带云台的一体化摄像机,同其他 4 台集中用交流24V集中供电,开始能点亮,但是不能进行旋转或变倍等操作,在进行单独供电后,该摄像机没有问题,但是有图像的下半画面有波纹状干扰,不是太明显,不过硬盘录像机上面的图像实时监控时可看出明显干扰。问题如下:
1、请大家分析为什么会存在干扰?
2、为什么硬盘录像机上面的干扰比电视墙上面的明显的多呢?
目前这个问题我们正在解决中,希望能得到好的建议,同时,在我们解决完问题后,我会把结果和方法第一时间发上来和大家分享的!
免费打赏
wuxianchuangyi
2005年10月23日 14:31:36
2楼
1. 24V线路300m敷设中,是否有其它干扰源?
2.24V是从管理中心出去的吗?
回复
sleepinggod
2005年10月23日 17:20:50
3楼
回2楼的兄弟:
1、24V电源300m敷设中,大约室外有60米和路灯4平方线共管,共管段的电源共带了两个一体化球,另外一台非常好,后期补线也是从同一个管子出去的!
2、24V电源确实从中心出去的!
楼上兄弟可以将你的思想和判断赐教吗?
回复
左手边
2005年10月24日 17:47:23
4楼
学习中,从别人的发言中找出好的东西加以消化变成自己的东西.
回复
eman
2005年10月25日 08:30:06
5楼
和路灯共管HOHO,无语。
回复
eman
2005年10月25日 08:31:42
6楼
楼主你试试单独放一跟300米的线直接到该摄象机,如果干扰消失了,那么就表明和路灯共管有问题。需要返工。如果干扰依然存在检查其他干扰源。
回复
zhaohuan_wisdom
2005年10月25日 08:36:50
7楼
由控制中心提供220V电压 到现场变压就没有任何问题了
你要是从控制中心提供24V电压,还同时给几个点一起使用,肯定会有干扰发生的,
点和点之间因为线缆长度不一样,点和点之间肯定有电压差存在,这样的走线方式交流干扰是不可避免的
回复
sleepinggod
2005年10月25日 13:07:22
8楼
感谢6楼,7楼的解答,这个问题目前的进展如下:
1、独立24V供问题摄像机,干扰依然,其他正常
2、视频部分接地,终端和机房均接地,故障没有排除
下一步准备用220V直接供了!现场较复杂,进度较慢啊!

7楼的意见原则上说,不是24V共用的问题,因为我们用的是10A的得力西交流变送器,现在单独只供一个还是不行,所以,如果220V可行,那么问题的分析就得深入了,不是我们表面想得那么简单!
回复
sleepinggod
2005年11月16日 13:12:53
9楼
靠,本问题终于有了结论,现在加抗干扰设备了,一个发一个收,品牌就不说了,要不有广告的嫌疑阿!呵呵,目前好的很,图像5级。
郁闷,这样等于是没有查出故障原因,呵呵
回复
wuxianchuangyi
2005年11月16日 15:45:07
10楼
总之还是干扰,只不过不知道干扰源呵呵
回复
sleepinggod
2005年11月16日 18:09:19
11楼
是阿,郁闷就郁闷在这里,不知道干扰源,没有任何提高,这样的效果我宁可在花一倍的力气找源头,不过没有办法,领导的意思!
回复