三极漏电为什么会跳闸
xiaojlsw
xiaojlsw Lv.3
2005年10月22日 16:13:39
只看楼主

三极漏电开关,下面是两极开关的单相负载,一合单相负载的开关,三相漏电开关立刻跳闸,请问为什么?若是改用四极漏电开关,则不会跳闸。请教大虾们

三极漏电开关,下面是两极开关的单相负载,一合单相负载的开关,三相漏电开关立刻跳闸,请问为什么?若是改用四极漏电开关,则不会跳闸。请教大虾们
hcthgssjs@co163
2005年10月22日 16:34:04
2楼
按有无单相负载漏电开关的选择不一样?
回复
石大头
2005年10月22日 16:41:14
3楼


这个问题不是讨论过吗??
回复
wysh
2005年10月22日 16:41:21
4楼
三极带漏电的断路器的工作原理是用一个零序电流互感器来检测三相不平衡电流,一般应用于三相负载,例如电动机等。用在民用回路出现单相或者两相用电时就会跳闸--检测到了不平衡电流。
而四级带漏电的则是把零线也放在零序互感器中,回路出现单相或者两相用电时,零序互感器中也没有电流信号产生,也就不会跳闸了。
回复
wysh
2005年10月22日 16:42:21
5楼
好象鼻子说过慎用三级带漏电断路器,呵呵
回复
石大头
2005年10月22日 16:49:25
6楼
想来还是再说一下吧!三极漏电开关的零序电流互感器是三相穿心!零线是不穿心的!这时候要是零线中有电流,那么零序检测到的就是漏电电流!而四极漏电开关零线也穿心!所以零线中的电流零序检测到的就是工作电流了!!
回复
xiaojlsw
2005年10月25日 09:04:01
7楼
明白啦,多谢大虾指教
回复
wangzhiqungz
2005年10月26日 21:07:38
8楼
好象三极漏电一般用于电机等本身很能平衡的设备
回复
大鼻山
2005年10月26日 23:28:10
9楼

两码事。我不会那么说的。
回复
大鼻山
2005年10月26日 23:28:40
10楼

这个是对的。
回复
xclmengmeng
2005年10月27日 01:58:18
11楼
三极带漏电的断路器的工作原理是用一个零序电流互感器来检测三相不平衡电流,一般应用于三相负载,例如电动机等。用在民用回路出现单相或者两相用电时就会跳闸--检测到了不平衡电流。
而四级带漏电的则是把零线也放在零序互感器中,回路出现单相或者两相用电时,零序互感器中也没有电流信号产生,也就不会跳闸了。