问一个过滤网的问题
see1_see2
see1_see2 Lv.2
2005年10月22日 12:54:54
只看楼主

各位大哥,前辈们,大家辛苦了有几个问题想问下大家1,初效过滤网(40%)的阻压是多少(一般的)?中效和高效呢?2,洁净机内的静压如何计算?

各位大哥,前辈们,大家辛苦了
有几个问题想问下大家
1,初效过滤网(40%)的阻压是多少(一般的)?中效和高效呢?
2,洁净机内的静压如何计算?
免费打赏
zht2004
2005年10月22日 21:13:22
2楼
初效过滤器 初阻力40~60Pa

中效过滤器 初阻力70~130Pa

亚高效过滤器 初阻力150~195Pa

高效过滤器 初阻力190~220Pa

超高效过滤器 初阻力250 - 400



过滤器效率规格 建议终阻力(Pa)
G3 (粗效) 100 - 150
G4 150 - 200
F5-F6(中效) 150 - 250
F7-F8(高中效) 250 - 400
F9-H11(亚高效) 350 - 450
高效与超高效 400 - 600

回复
zht2004
2005年10月22日 21:15:22
3楼
以下引自--------苏州佳洁空气过滤器有限公司资料

过滤器的阻力(压损)
过滤器阻力   过滤器对气流形成阻力。过滤器积灰,阻力增加,当阻力增大到某一规定值时,过滤器报废。  新过滤器的阻力称“初阻力”;对应过滤器报废的阻力值称“终阻力”。  设计时,常需要一个有代表性的阻力值,以核算系统的设计风量,这一阻力值称“设计阻力,惯用的方法是取初阻力与终阻力的平均值。 确定终阻力  终阻力的选择直接关系到过滤器的使用寿命、系统风量变化范围、系统能耗。  一般情况下,终阻力的选取是空调设计师的事。有经验的工程师可以根据现场情况改变原设计的终阻力值。  有的设计师会忘记告诉用户他所选定的终阻力值;有时用户会改换其它型号过滤器或其它供应商,这时,现场工程师不得不自己确定终阻力值。  大多数情况下,终阻力是初阻力的2~4倍。 终阻力建议值 效率规格 建议终阻力,Pa G3(粗效) 100~200 G4 150~250 F5~F6(中效) 250~300 F7~F8(高中效) 300~400 F9~H11(亚高效) 400~450 高效与甚高效 400~600   过滤器越脏,阻力增长越快。过高的终阻力值并不意味着过滤器的使用寿命会明显延长,但它会使空调系统风量锐减。因此,没有必要将终阻力值定得过高。  低效率过滤器常使用直径≥10mm的粗纤维滤料。由于纤维间空隙大,过大的阻力有可能将过滤器上的积灰吹散,此时,阻力不再增高,但过滤效率降为零。因此,要严格限制G4以下过滤器的终阻力值。 阻力监测  每个过滤段都应安装阻力监测装置。终阻力要靠仪表来判定,不能仅凭操作者的感觉。  最便宜的阻力监测装置是U型管压差计。斜管压差计和曲管压差计比较美观。压差表档次和价格都高一些。此外,还有将阻力变成电信号的差压变送器。  除了能读数的阻力监测装置外,还应加上终阻力报警装置。省事的办法是在压差计上划红杠;保险的方法是使用差压开关。

各种产品的阻力详情参阅
http://jjfilter.com/introduce.asp
回复
zht2004
2005年10月22日 21:17:13
4楼
下面的论文为:

洁净室设计中的几点分析-PDF
回复
see1_see2
2005年10月23日 08:31:37
5楼
俺跪谢各位老大的资料!!
回复
see1_see2
2005年10月23日 08:37:15
6楼
还有机内的静压如何计算?
机子出风口风速如何确定?
回复
zht2004
2005年10月23日 13:14:01
7楼
设备厂商一般只提供机外余压,根据组合段位多少阻力不同而有所区别

出风口风速按照设计规范的原则规定,根据风量、风速确定截面面积;
或者说能根据风量和截面面积求得出风口风速
回复
chinamkc
2005年10月27日 13:53:42
8楼
具体数据厂家有提供,不过楼上几位说的很详细哦....可以好好学习啦

回复
leaflulu
2008年03月18日 11:03:10
9楼

那如果我已选好了过滤器,知道了风量和过滤器的阻力,那我的风机的机外余压就应该加上过滤器的阻力才行了?
回复

相关推荐