请教:数控机床的配电线路选择
xl0613
xl0613 Lv.2
2005年10月21日 22:14:26
只看楼主

车间内将安装8台数控机床:其中2台30kw的数控铣床,1台15kw的数控车床,2台11kw的数控铣床,3台15kw的数控铣床,同时使用。没接触过数控机床,不知如何选择配电线路(采用电缆引入方式)。如果进线处要配用稳压电源该选多大的容量。感谢了。

车间内将安装8台数控机床:其中2台30kw的数控铣床,1台15kw的数控车床,2台11kw的数控铣床,3台15kw的数控铣床,同时使用。没接触过数控机床,不知如何选择配电线路(采用电缆引入方式)。如果进线处要配用稳压电源该选多大的容量。感谢了。
免费打赏
tsml
2005年10月23日 10:54:58
2楼
我们一般都是用BV线穿钢管啊,总线用二项式系数算啊,支线电流就乘2就行了啊,比如15KW就是30A,我们这没用稳压电源也很好啊,本来就是工业设备机床内的数控部份我估记有稳压的吧,没必要浪费啊
回复
xl0613
2005年10月23日 15:09:38
3楼
真是不好意思,我查了手头上的资料,关于二项式法只有以下的介绍,没有实例,哪位师傅可以教教我呀!
容量相差悬殊时,宜采用二相式法,一般用于支干线和配电屏(箱)的负荷计算。

用电设备台数较少,各采用二项式法计算负荷时,应注意以下几点:
1.应将计算范围内从所有电气设备统一划组,不应逐级计算。
2.不考虑乘以同时系数。
3.当用电设备等于或少于4台时,该用电设备组的计算负荷按设备功率乘以计算系数求得。
4.计算多个用电设备组的负荷时,如果每组中的用电设备台数小于最大用设备的台数n时,则取小于n的两组或更多组中最大用电设备的附加功率之和作为总的附加功率。
回复
lrf514
2009年02月27日 08:35:27
4楼
2楼的,很多的数控机床是没有加稳压电源的,这是属于附件的,是要客户自行选购的
回复
lingxuct
2009年02月28日 09:02:56
5楼
虽然已是4年前的帖了,还有人跟,不错。
“安装8台数控机床:其中2台30kw的数控铣床,1台15kw的数控车床,2台11kw的数控铣床,3台15kw的数控铣床,同时使用”
30X2+11X2+15X4=142KW,总电流考虑250A,电源电压稳定时不必装稳压器,如电源电压经常过低,因考虑单台机床分别装,集中装的容量很大。
设总动力箱一台(XL—21改),进线电缆用YJV22—1/0.6—3X95+2X50
动力箱下做简易电缆沟(内250X300mm),各机床进线处与电缆沟用钢管,电缆沟内敷设一条 —40X4镀锌扁钢作接地线(与动力箱重复接地相连),各机床的保护接地用 —25X4镀锌扁钢与电缆沟扁钢连接,机床侧在扁钢头上打孔(用镀锌螺栓接黄/绿双色线)。
30KW机床用YJV—1/0.6—3X10+1X6电缆接到动力箱60A开关;
15KW机床用YJV—1/0.6—3X6+1X4电缆接到动力箱30A开关;
11KW机床用YJV—1/0.6—3X4+1X2.5电缆接到动力箱25A开关。
回复