毛细管网薄型地暖优势大。新的国家标准《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》(征求意见稿)中,规定毛细管网薄型地暖可以安装在地面、墙面和顶面,在顶面和墙面安装,供水温度可以25-35度;在地面安装,供水温度可以30-40度。毛细管网薄型地暖有四个显著优势:1、节省层高40-60mm,及减少相应的荷载;2、可以方便地安装在顶面、墙面和地面,因地制宜。特别是解决普通地暖在卫生间内需要辅助采暖的局限性;
新的国家标准《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》(征求意见稿)中,规定毛细管网薄型地暖可以安装在地面、墙面和顶面,在顶面和墙面安装,供水温度可以25-35度;在地面安装,供水温度可以30-40度。
毛细管网薄型地暖有四个显著优势:
1、节省层高40-60mm,及减少相应的荷载;
2、可以方便地安装在顶面、墙面和地面,因地制宜。特别是解决普通地暖在卫生间内需要辅助采暖的局限性;
3、节能效果好。毛细管网地暖热惯性小,可以行为节能;用能品位更低,与太阳能、地源热泵结合效果更好;
4、具备冷源的时候可以辐射供冷。
地板采暖向上/向下传热热阻计算
毛细管网地暖宜用发泡水泥做保温层
普通地暖 构造层 材料 厚度 导热系数 热阻 总热阻 向下传热阻与向上传热阻比值
mm W/(m。k) m2。k/W m2。k/W
上方 装饰层 瓷砖类 0.02 0.065 8.73
找平层 砂浆 20 0.93 0.022
填充层 混凝土 30 1.28 0.023
加热层
下方 保温层 苯板 20 0.041 0.488 0.567
楼板 钢筋混凝土 100 1.74 0.057
找平层 砂浆 20 0.93 0.022
毛细管网地暖 构造层 材料 厚度 导热系数 热阻 总热阻 向下传热阻与向上传热阻比值
mm W/(m。k) m2。k/W m2。k/W
上方 装饰层 瓷砖类 0.02 0.042 8.79
找平层 砂浆 20 0.93 0.022
加热层
下方 保温层 泡沫混凝土 20 0.07 0.286 0.365
楼板 钢筋混凝土 100 1.74 0.057
找平层 砂浆 20 0.93 0.022