墙体是否可以不设置隅撑
fg0792
fg0792 Lv.5
2005年10月21日 13:51:07
只看楼主

谁知道钢结构墙体是否可以不设置隅撑,我发现有很多图纸没设置隅撑,有些有,但是有隅撑的地方与钢系杆相互影响,大家讨论一下是否可以不、设置隅撑呀!

谁知道钢结构墙体是否可以不设置隅撑,我发现有很多图纸没设置隅撑,有些有,但是有隅撑的地方与钢系杆相互影响,大家讨论一下是否可以不、设置隅撑呀!
免费打赏
zhengyi_923
2005年10月22日 12:02:38
2楼
TO楼主:钢结构墙体设置隅撑是由钢柱的平面外的计算长度决定的,强度较小,平面外的稳定应力比影响整个结构时,就需要减小平面外的计算长度。
回复
kiamartin
2005年10月24日 22:06:55
3楼
当然也可以不设了,
回复
assssw
2005年10月24日 22:33:49
4楼
可以不设

但柱平面外稳定得算得过去
回复
牛逼闪闪放光芒
2005年10月25日 18:27:43
5楼
楼上几位说的都很正确!
回复
dawei0028
2005年11月20日 17:37:45
6楼
门刚上规定梁柱节点处得设隅撑
回复
xiaoinsd
2005年11月20日 21:51:49
7楼
隅撑的设置是设计说了算,
不过在这里我要说一下的就是:檩条之间一定要设置拉条,没有拉条,墙檩条的挠度实在太大了,严重影响正常使用,就是装窗时很麻烦的。还有有的建设单位就是不爽这个,老问我,怎么你们做的墙檩条都这样啊!
所谓外行看热闹,这个还是要注意一下的。(PS:我也不用在工地解释的口水都干了)
回复
dj_enya
2005年11月21日 09:00:06
8楼
同一楼上的说法
回复
yuyuloveyeye
2007年10月10日 13:50:20
9楼
呵呵,7楼说的情况很常见。不过有的小厂房为了省钱,确实存在不设LT的情况
回复
poplycia
2008年05月29日 15:57:05
10楼
做混凝土的 现在要做个轻钢厂房,到处取经啊,还好这样个好地方!
回复

相关推荐

APP内打开