大家看看这道梁可有问题
beckandy
beckandy Lv.2
2010年07月15日 16:22:24
来自于建筑施工
只看楼主

见下:[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-16 08:35 编辑 ]

见下:

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-16 08:35 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
banruo521
2010年09月17日 21:35:28
12楼
暗梁还没有做完,怎么能看出是不是错了
回复
mybbx11
2010年09月17日 22:39:37
13楼
这是个很混乱的施工现场,从那两根钢筋看,不论是什么梁,都是错误的:若是暗梁位置也不对;要是联系梁,锚固也不对。且模板合的早点,钢筋很不好施工啊。
回复
clq_1998
2010年09月18日 08:39:35
14楼
请对照施工图及隐检前再说问题,不能仅凭这张照片去定论,但钢筋工程的质量通病是有的。
回复
veivei163
2010年09月18日 19:43:55
15楼
两根螺纹钢在侧面,不是暗梁,剪力墙钢筋的话绑扎的真是不敢恭维:lol
回复
xiaozhu0527
2010年10月06日 07:20:25
16楼
墙筋怎么穿上来拉?是梁吗?
回复
hyzhanglianzhong
2010年10月09日 16:58:00
17楼
梁好像是贴在剪力墙内侧,梁两端的锚固情况也看不清楚。但是个人感觉不符合构造要求。
回复