见下:[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-16 08:35 编辑 ]
见下:
[
本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-16 08:35 编辑 ]
2楼
这个是剪力墙啊,我没看出是梁
回复
3楼
从他放的2根钢筋来看就错了
回复
4楼
是不是暗梁,对照图纸再说
回复
5楼
这是一项未完工的钢筋工程,梁有没有问题要到钢筋安装完成后隐检时才可确定,但有一点可以肯定,施工顺序错了。
回复
6楼
阳台的模板和早了,有些设计院还是按照砖混的走,后锚是悬挑的两倍还是1.5倍。肯定是错了
回复
7楼
钢筋问题,梁面筋过低,箍筋质量差,钢筋错开连接位置不符合要求。
回复
8楼
梁的话没箍筋?剪力墙的话没拉钩?绑扎质量差
回复
9楼
学习中,谢谢!
回复
10楼
应该是梁比墙体宽,图中主是反映面筋没有反映底筋,要绑扎箍筋;拉筋;腰筋。
回复
11楼
应该是有暗梁的吧