我有一工地,已经开发了1/3了,现有8个车库图纸规定,消防管道超过DN100的镀锌钢管都用卡箍(室内部分)现场发现,若按照规范安装管道吊具,绝对不行的,卡箍处必然漏水,不是施工质量问题!咨询一下你们都是多长管道一个吊具?
我有一工地,已经开发了1/3了,现有8个车库
图纸规定,消防管道超过DN100的镀锌钢管都用卡箍(室内部分)
现场发现,若按照规范安装管道吊具,绝对不行的,卡箍处必然漏水,不是施工质量问题!
咨询一下你们都是多长管道一个吊具?
2楼
若发现卡箍漏水,你们一般都怎样处理?
回复
3楼
要保证卡箍接头处不能受力,所以一段管至少应有一个卡箍。弯头位置更应该在前后都加码!
卡箍漏水可以在卡箍内垫胶皮处理,如果还是漏水只有换管了!注意压了槽之后如果破坏了镀锌层的一定要做防腐,否则会很麻烦。前车之鉴呀!
回复
4楼
我感觉,自重对管道接口压力很大,每段管道一个管卡不能保证完全平衡,我已经发联系函到设计院,希望一段管道2个管卡来处理了。压边处理,我们都是先压边,然后防腐漆上,然后再安装的。
回复
5楼
如何加胶皮处理,兄台能否详细说明下。
回复
6楼
回复
7楼
管子长度一般是4米 一根管子需要两个管卡 :victory:
回复
8楼
我也很讨厌沟槽 你可以换法兰连接 喷淋系统上规范没有规定不可以用法兰
回复
9楼
我们这里国标镀锌钢管一般都是6米/条
图纸要求一定要用卡箍,我也木有办法的说。。。
回复
10楼
大于80用卡箍,小于的用丝扣
回复
11楼
如何加胶皮处理?
回复