自喷的间距可以设4米吗?有没有规范明确说了?
suly
suly Lv.2
2005年10月20日 21:34:40
只看楼主

自喷的间距可以设4米吗?有没有规范明确说了?

自喷的间距可以设4米吗?有没有规范明确说了?
免费打赏
dbao1839
2005年10月28日 20:29:10
12楼
规范里面有规定。
可以设置成间距4米
但是要依据具体情况进行取舍
要以安全为重照顾经济和技术
回复
往事不堪回首
2005年10月28日 23:58:05
13楼
可以的。
规范喷头的保护面积是12.5m2
按矩形布置,
只要短边不超过3米,
长边方向就可以布置成4米。
但是实际施工时很少会这么布,
都是按圆形布置的,
这样才能更好的发挥喷头的用效。
回复
suly
2005年11月03日 12:57:25
14楼
谢谢各位的解答。
回复
706xym
2005年11月03日 15:03:15
15楼
新规范7.1.3第四条有
回复
april_sd
2005年11月04日 00:12:42
16楼
赞成15楼。新规范是允许的。