05版PKPM做人防地下室的时候,柱子的轴压比和配筋为什么没有考虑人防荷载?我手算了一下其结果未考虑人防荷载。
05版PKPM做人防地下室的时候,柱子的轴压比和配筋为什么没有考虑人防荷载?我手算了一下其结果未考虑人防荷载。
2楼
大家遇到相同的问题了吗?为什么没有人回答,下午我打电话给PKPM,他们的工程人员说轴压比不考虑人防荷载,配筋要考虑。
回复
3楼
有谁知道人防资料怎么做?
回复
4楼
安平时工况控制的!因为人防荷载有个材料提高系数
回复
5楼
4楼说的可能是对的,不过我到现在还是不明白为什么要有材料提高系数
回复
6楼
按平时工况控制的!因为人防荷载有个材料提高系数 规范就是组合的嘛,,我们PKPM 在你定义了人防后就是按照 1.2X恒+1.4X活和1.0X恒+1.0X等效静荷载 比较 最不利的作为控制荷载 所以要综合分析的。