风机盘管方面该注意的问题?
conbo
conbo Lv.2
2005年10月20日 20:08:38
只看楼主

小弟现在设计施工的一个工程主要是采用风机盘管,其中冷凝水问题比较麻烦,请各位前辈指导下关于风机盘管方面该注意的问题,小弟不甚感激!

小弟现在设计施工的一个工程主要是采用风机盘管,其中冷凝水问题比较麻烦,请各位前辈指导下关于风机盘管方面该注意的问题,小弟不甚感激!
免费打赏
cbbiao
2005年11月09日 20:46:01
12楼
主要是管道问题,因为管路比较洗
回复
cbbiao
2005年11月09日 20:46:47
13楼
电动阀部分比较容易堵塞,
回复
quandunhai
2005年11月11日 14:35:41
14楼
安装时注意坡度;其次是软接;三是减振;四是保温就这么多.做好就行.
回复
wq986917
2005年11月13日 13:22:51
15楼
进水管一定要低于盘管进水口以利排水,出水管要高于盘管出水口以利排气
回复
cenghai19@co163
2005年11月14日 20:50:33
16楼
1、安装要水平,稳固,有减震垫
2、保证冷凝水管的坡度
3、供回水管处要加软管
4、保温要做好
回复
wzg1981
2005年11月15日 16:16:30
17楼




好像没有这个必要把!
回复
zhongwenm
2007年05月01日 08:32:37
18楼
1、风机盘管的水盘不一定要水平的,可以稍微倾斜向冷凝水的出水侧。
2、最好能就近排水,保证坡度,坡度在0.001-0.003之间
3、房间天花内的冷凝水管要注意保温,如果在管井内,管井有地漏的话,不保温也没关系。
4、软接一定要扎牢,接口处要注意保温.
5. 应该在在冷凝水管加装排气口.这样子冷疑水排水更加顺畅.
回复
blooding-eyes
2007年05月01日 14:09:43
19楼
最好加一Y型过滤器,这样就比较不容易堵了,虽然主管上可能装了,但是个人认为再风盘上再装一个比较保险
回复
meidingdong
2007年05月23日 15:17:37
20楼
根据我公司施工人员的一些经验,盘管上最好不加过滤器,那样容易堵塞,在主管上加一个目数较大的就行了。
回复
ou19
2007年05月24日 10:07:54
21楼
在冷凝水管的最高处设排气管

冷凝水管的最高处就是盘管的冷凝水口
再去加排气管是没有用的
而且还会增加隐患
回复