风机盘管方面该注意的问题?
conbo
conbo Lv.2
2005年10月20日 20:08:38
只看楼主

小弟现在设计施工的一个工程主要是采用风机盘管,其中冷凝水问题比较麻烦,请各位前辈指导下关于风机盘管方面该注意的问题,小弟不甚感激!

小弟现在设计施工的一个工程主要是采用风机盘管,其中冷凝水问题比较麻烦,请各位前辈指导下关于风机盘管方面该注意的问题,小弟不甚感激!
njzxh
2005年10月20日 20:17:21
2楼
没什么要特别注意的.
一个就是你说的冷凝水接口出要有二到三CM的坡降,这样比较保险.
二就是风盘安装要水平.三个接管处用软管,冷凝水接口处用10CM左右的透明软管.
回复
pxyong2008
2005年10月21日 10:35:55
3楼


冷凝水一定不能倒坡,保证有足够的坡度,风盘安装一定要水平,集水盘要有坡度。
回复
jswgq-55
2005年10月21日 12:00:24
4楼
采用一定的隔振措施。
回复
tangyongkuo
2005年10月21日 15:29:46
5楼
在冷凝水管的最高处设排气管
回复
wynf3
2005年10月28日 20:04:59
6楼
系统的排气、排水一定要做好!
回复
zht2004
2005年10月29日 00:03:21
7楼
软连接/防溢水/坡度 对风机盘管冷凝水系统安装比较关键
回复
quinn_lee
2005年10月29日 00:25:18
8楼
1、风机盘管的水盘不一定要水平的,可以稍微倾斜向冷凝水的出水侧。
2、最好能就近排水,保证坡度,坡度越大越好。
3、房间天花内的冷凝水管要注意保温,如果在管井内,管井有地漏的话,不保温也没关系。
4、软接一定要扎牢,接口处要注意保温。
回复
82xjj-0513317
2005年10月29日 10:48:20
9楼
现在四管了,不是三管。
8楼的说的好啊
回复
stoneis
2005年11月05日 10:56:23
10楼


大家的认识 都是不错的!
回复
stoneis
2005年11月05日 10:57:57
11楼


我是专业做风机盘管 有机会我们合作啊!
回复

相关推荐

APP内打开