餐厅厨房的冷热负荷该取多少
zhaojizhen
zhaojizhen Lv.3
2005年10月20日 14:12:59
来自于中央空调
只看楼主

目前有许多甲方要求餐厅的厨房要加空调,厨房的冷热负荷该取多少啊!地点在北京再有卫生间(带淋浴)要是也用空调而不用散热器,冷热负荷又该取多少合适呀!求救各位高手

目前有许多甲方要求餐厅的厨房要加空调,厨房的冷热负荷该取多少啊!地点在北京
再有卫生间(带淋浴)要是也用空调而不用散热器,冷热负荷又该取多少合适呀!
求救各位高手
njzxh
2005年10月20日 14:14:08
2楼
楼主说的是户式空调吗?
回复
zhaojizhen
2005年10月20日 14:17:32
3楼
对,最多是几台50kw模块机组和
回复
xyj19821115
2005年10月20日 14:26:00
4楼
浴室里装空调我昨天也碰到一家,,是家用中央空调。13平方用一台2800W的薄型风管式。接下出风。。。业主要求。。呵呵。。。
回复
njzxh
2005年10月21日 08:40:16
5楼
厨房以250-300W左右毛估估,计算更好.不过偶计算的时候只考虑不生火状态,生火状态靠岗位送风解决,家用的中式排烟机风量有的在800左右,负荷太大.
卫生间正常计算.
回复
zhaojizhen
2005年10月21日 08:41:14
6楼
如果装风机盘管是不是不太合适,因为淋浴间湿度很大,会对风盘造成腐蚀,各位有用风盘的么,如要用风盘该怎么处理一下
回复
xyj19821115
2005年10月22日 09:57:29
7楼
对铜管也不好,化学反应成铜绿。。有毒
回复
zln1976
2006年03月17日 10:58:45
8楼
不用考虑什么设备负荷?
回复

相关推荐