地下室顶板覆土浅的情况下排水管如何布置?
kolo
kolo Lv.3
2010年07月14日 23:34:46
只看楼主

目前正在做一个工程,三栋16层的高层,呈品字形布置,地下室全部联通,现在地下室顶板覆土才600厚,地下室内为停车库,地板标高-4.5M。住宅内污水如何排出比较合适呢?1.埋地,做管沟,600深的覆土不知道够不够。2.立管穿地下室顶板,横管吊在地下室顶板梁下,再穿地下室侧壁通往室外污水管网。这里第二条不好实施的原因是,部分立管穿顶板后可能位于电气室上方,这是规范不允许的。另外地下室内管道众多,喷淋,消防,生活给水,排水等。

目前正在做一个工程,三栋16层的高层,呈品字形布置,地下室全部联通,现在地下室顶板覆土才600厚,地下室内为停车库,地板标高-4.5M。住宅内污水如何排出比较合适呢?
1.埋地,做管沟,600深的覆土不知道够不够。
2.立管穿地下室顶板,横管吊在地下室顶板梁下,再穿地下室侧壁通往室外污水管网。
这里第二条不好实施的原因是,部分立管穿顶板后可能位于电气室上方,这是规范不允许的。另外地下室内管道众多,喷淋,消防,生活给水,排水等。
请问我这种情况如何处理才是最好的方法呢?
免费打赏
hippiesli
2014年05月28日 16:59:21
32楼
管道加强 做套管
回复
hmwyg123
2014年06月14日 16:26:07
33楼
我们现在也遇到了这样的情况,地下车库上覆土700,地下车库高度3.9,走地下室也不行,走地面上覆土也不够。结果还是走了地面上,我们只做单体,做总图的就头痛了。
回复
叁哥
2014年06月15日 11:04:55
34楼
这都不叫事儿
回复
老西方
2014年07月23日 09:01:36
35楼

画第二种要麻烦点。防水套管啊,标高啊。管子打架啊,麻烦
回复
小时工
2014年07月23日 09:27:33
36楼
重力排水走车库内的话,对其他管道的影响比较大啊,其他管道基本都要让行这个
回复
zhangjin718
2014年07月23日 17:24:02
37楼
正是遇到的问题
回复
火山冰释
2014年07月24日 08:19:03
38楼
实在不行可以几个楼或是一栋楼在车库内设置污水提升设备之后 压力流排出
回复
版专攻
2014年07月24日 08:34:59
39楼
火山冰释 发表于 2014-7-24 08:19 实在不行可以几个楼或是一栋楼在车库内设置污水提升设备之后 压力流排出只是想推荐这个帖子,可是没找到推荐按钮,只有点举报了,感觉这个话题不错……ps:如果提升的话,如果真的使用70年,要浪费多少电费和维护费用
回复
风格shu
2014年07月24日 09:27:13
40楼
这个还是前期方案阶段没和建筑商量好。一般地下室顶板覆土都有1.2m左右
回复
火山冰释
2014年07月25日 11:12:23
41楼
nlp125 发表于 2014-7-24 08:34 只是想推荐这个帖子,可是没找到推荐按钮,只有点举报了,感觉这个话题不错……ps:如果提升的话,如果 …是无奈之举,本来是可以覆土解决的事情,现在只能是为了排水而排水
回复