急救!!!关于摩托车车库套用什么规范??
dcq
dcq Lv.2
2002年01月20日 22:55:47
只看楼主

各位大虾不知人防地下室内摩托车车库是套用人防防火规范还是汽车库、停车库防火规范?如套用汽车库、停车库防火规范该怎样判断其等级.问题二 管道穿人防两个防护单元之间的防护密闭墙时要不要加1.6mp的阀门。如要加不知应该怎样设置??

各位大虾
不知人防地下室内摩托车车库是套用人防防火规范还是汽车库、停车库防火规范?
如套用汽车库、停车库防火规范该怎样判断其等级.
问题二
管道穿人防两个防护单元之间的防护密闭墙时要不要加1.6mp的阀门。如要加不知应该怎样设置??
免费打赏
张羽
2002年01月21日 10:37:13
2楼
应该按汽车库吧。我想
管道穿防护单元一定要加密闭阀!穿两个防护单元要两边加。从人防区穿到非人防区则在人防区一侧加。
回复
刀切馒头
2002年01月23日 17:05:59
3楼
有一点不明白,这个车库只停摩托车吗?如果真这样,应该适用汽车库规范。
依据规范2.0.1~2.0.3:停放由内燃机驱动且无轨道的。。。等汽车。。。
回复
cfh
2002年01月25日 21:09:54
4楼
套用人防消防规范,按可燃物库房考虑。穿人防单元的管道在人防墙两侧设抗力不小于1.0MPa的阀门。
回复

相关推荐