现我有一项目,选用水冷分体管道机组,总制冷量150KW,冬季要求制热,现没有辅助热源,准备用辅助电加热加热水温,当地最低时水温为5度-10度,请教各位,辅助加热量需要多大?
现我有一项目,选用水冷分体管道机组,总制冷量150KW,冬季要求制热,现没有辅助热源,准备用辅助电加热加热水温,当地最低时水温为5度-10度,请教各位,辅助加热量需要多大?
12楼
热负荷是不是机组的热负荷呢
那怎么算呢
回复
13楼
热负荷指你这个项目的空调设计热负荷...
回复
14楼
不错!
假设该建筑物空调热负荷为A,热泵机组的输入功率为B,可以简单认为所需要选配的电加热等于A-B。(热源水系统为闭式循环,和初始水温没有关系,因为系统需要持续不断的热量供应)
如果能够持续不断的供应10度的水给热泵机组,(类似于通风系统的直排式),不需要辅助热源,就能保证制热要求。不过太浪费水资源了!
回复
15楼
B是机组的输入功率,也就是耗电量,是不是啊
回复
16楼
该项目的总面积为1200平米,机组总耗电量为42KW左右,请问:
是不是:1200*70W/平米=84KW
84-42=42KW
也就是需要电加热42KW是不是?
回复
17楼
基本可以这样理解。选型时最好参照电加热样本,可分成三级控制。(个人观点)
回复
18楼
你说的是水环热泵吗?
回复
19楼
是水环热泵
再广东地区的北边
冬天温度可达0-5度
回复