现我有一项目,选用水冷分体管道机组,总制冷量150KW,冬季要求制热,现没有辅助热源,准备用辅助电加热加热水温,当地最低时水温为5度-10度,请教各位,辅助加热量需要多大?
现我有一项目,选用水冷分体管道机组,总制冷量150KW,冬季要求制热,现没有辅助热源,准备用辅助电加热加热水温,当地最低时水温为5度-10度,请教各位,辅助加热量需要多大?
2楼
说说你在什么地区啥.
回复
3楼
在广东地区,用户怕功率太大!
回复
4楼
能否哪位大师能帮帮忙!
急!
不胜感激!
回复
5楼
是热泵机组还是单冷机组?
如果是单冷机组,热水和空气直接换热制出热风。假设进水50度,出水45度,根据水量(约26立方米/小时)可以计算出电加热的功率,开机制热时所需时间较长。
说白了,如果是直接加热,建筑物的热负荷是多少,选配的电加热就应是多少,同时考虑热效率乘上大于1的系数。
如果是热泵机组,辅助热源进入蒸发器和制冷剂进行热交换,可以参照水源热泵机组的进出水参数,来计算电加热的热量。
回复
6楼
热泵机组!谢谢!
还是不太懂,现在所有机组的水流量约为34立方!
回复
7楼
算一下热负荷就可以得到电功率了.
具体情况具体看,如果你是超市,在广东地区个人认为有没有都无所谓了.
回复
8楼
能说具体一些吗?
回复
9楼
热泵机组的制热量等于吸收的外界的低品位热源的热量加上输入功率。
回复
10楼
30KW的辅助加热量是否够了
回复
11楼
这取决于热负荷的大小,同时和系统设计有关。
闭式系统的设计,其选配的功率等于热负荷减去热泵机组的输入功率。
回复