:time: 以前做的项目大家指点指点[ 本帖最后由 enjiena 于 2010-7-15 09:13 编辑 ]
:time: 以前做的项目大家指点指点
[
本帖最后由 enjiena 于 2010-7-15 09:13 编辑 ]









12楼
集分水器/压差平衡阀 可怜的消火栓
这里要是空间够的话,应该可以做的更好。
回复
13楼
这个业主开来太有钱了,缺点是一旦出现漏点,维修起来时很麻烦的!
回复
14楼
冰机一蝶阀下法兰短接处锈迹,不会就此保温了吧,隐蔽验收?
如果就此过,那以后不堪想象,
本人多处范例均要求压力实验OR隐蔽验收后,再运行观察时日,待确定无疑后再行下步保温。
浅酌,参考!
回复
15楼
总体来说很漂亮,本人是新手,看不出问题:lol
回复
16楼
这个项目的工艺做得很好,一般的保温只需要用橡塑海绵保温即可,但是这个项目在保温层外面还加了镀锌板,并且做得那么漂亮,的确不一般!
回复
17楼
这个项目的工艺做得很好,一般的保温只需要用橡塑海绵保温即可,但是这个项目在保温层外面还加了镀锌板,并且做得那么漂亮,的确不一般!
回复
18楼
很漂亮,很强大,可以做样板工程参观了。
回复
19楼
从照片上看:主机,水泵进水口出的软接头没有;水泵进水口弯头的支撑应该是活动的,不能固定;温度计压力表数量不足。优点:铝皮保温做工不错,看得出是花了心思的,虾米弯感官很好;焊接镀锌管应该是做了二次镀锌,成本不小。
回复
20楼
1、冷冻机上的阀门操作手轮要是在正面就更好了,方便操作,像水泵上的阀门一样。
2、冷水机组上的冷水、冷却水进口好像看不到过滤器,最好安装一个吧。。
3、现场安装空间太挤了,检修很麻烦。。。业主看起来应该比较有钱,怎么不把机房设计得大些呢??
4、工程总体上做的不错,还是很漂亮的。。施工质量也不错。
回复
21楼
设备挺壮观,样子很漂亮,学习
回复