电压互感器二次回路自动开关瞬时脱扣器的可靠系数应该取多大?
xinxirong
xinxirong Lv.14
2010年07月14日 17:10:11
来自于变压器
只看楼主

电力出版社291页,答案是1.5,但依据出自何处呢?

电力出版社291页,答案是1.5,但依据出自何处呢?
xinxirong
2010年07月14日 17:11:13
2楼
同样,290页,也找不到依据
控制屏仪表最小安装高度是 A
A 1500
B 1600
C 1700
D 1800
回复
wangxf
2010年07月15日 08:38:35
3楼
是不是专业考试习题集里面的啊?
回复
xinxirong
2010年07月15日 09:28:51
4楼
回复
xinxirong
2010年07月15日 15:26:23
5楼
搜到以下信息,但尚未在规范中找到

二次侧熔断器选择的一般原则:
(1) 熔丝的熔断时间必须保证在二次回路发生短路时,小于继电保护装置的动作时间。
(2) 熔断器的容量应满足以下条件:熔线额定电流应大于最大负荷电流,且取可靠系数为1.5。
(3) 继电保护装置与测量仪表公用一组电压互感器时,应考虑装设在继电保护装置的熔断器与仪表回路的熔断器在动作时间和灵敏度上相配合,即仪表回路熔断器的动作时间应小于继电保护装置的动作时间,这样仪表回路短路时,不致引起继电保护装置误动作。
回复