我是才学给排水,现在为了美观给水都要做暗敷,那就要在墙上开横槽,可是结构上说不准开,请问应该怎么处理啊?
我是才学给排水,现在为了美观给水都要做暗敷,那就要在墙上开横槽,可是结构上说不准开,请问应该怎么处理啊?
2楼
建议你找本建筑给排水方面的书看看
回复
3楼
肯定可以,除非是剪力墙
回复
4楼
小管径的应该可以暗敷。也可以明敷啊。这没什么好讨论。
回复
5楼
暗敷肯定是可以的,但开横槽要避免!你可以开竖向槽!把水平管敷设在地坪或吊顶内!剪力墙可以直埋在结构内,但一般不用(堵塞后及维修比较麻烦),也可以在剪力墙上预留管槽。还有就是做一道装饰夹墙讲管道包封起来!不知这个回答能不能对你起到帮助!:time:
回复
6楼
可以,如遇到局部结构柱子可以请建筑包起来
回复
7楼
先美观了再说 不能完全看书本:time:
回复
8楼
走地面的找平层也可以的啦
回复
9楼
5楼说的很详细很专业。:)
回复
10楼
没有遇到过,向各位水友学习一下
回复
11楼
5楼正解,横管安装在地面,将分支立管做在墙里!
回复