给水管暗敷还是明敷
晓荷
晓荷 Lv.12
2010年07月14日 16:11:43
只看楼主

我是才学给排水,现在为了美观给水都要做暗敷,那就要在墙上开横槽,可是结构上说不准开,请问应该怎么处理啊?

我是才学给排水,现在为了美观给水都要做暗敷,那就要在墙上开横槽,可是结构上说不准开,请问应该怎么处理啊?
免费打赏
wt0071989
2014年03月29日 11:11:32
12楼
jiangsu1979 发表于 2010-7-30 23:30 暗敷肯定是可以的,但开横槽要避免!你可以开竖向槽!把水平管敷设在地坪或吊顶内!剪力墙可以直埋在结构内, …横管安装在找平层,将分支立管做在墙里,而给水立管在水井内,这样做是不是卫生间和厨房内都没有立管(包括短立管)?
回复
huangzhimin
2014年03月31日 10:38:49
13楼
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)/第五节 管道布置和敷设/以下有关设计规定及条文说明、内容及要求。
3. 5.12 (设计规定)塑料给水管道在室内宜暗设。明设时立管应布置在不易受撞击处,如不能避免时,应在管外加保护措施。
3.5.18(设计规定) 给水管道暗设时,应符合下列要求:
1 不得直接敷设在建筑物结构层内;
2 干管和立管应敷设在吊顶、管井、管窿内,支管宜敷设在楼(地)面的垫层内或沿墙敷设在管槽内;
3 敷设在垫层或墙体管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm;
4 敷设在垫层或墙体管槽内的给水管管材宜采用塑料、金属与塑料复合管材或耐腐蚀的金属管材;
5 敷设在垫层或墙体管槽内的管材,不得有卡套式或卡环式接口,柔性管材宜采用分水器向各卫生器具配水,中途不得有连接配件,两端接口应明露。
3.5.12(条文说明) 塑料给水管道在室内明装敷设时易受碰撞而损坏,也发生过被人为割伤,尤其是设在公共场所的立管更易受此威胁,因此提倡在室内暗装。另一方面,在室内虽一般不受到阳光直射(除了位置不当),但暴露在光线下和流通的空气中仍比暗装时易老化。立管不在管井或管窿内敷设时,可在管外加套管,或覆盖铁丝网后用水泥砂浆封闭。户内支管可采用直埋在楼(地)面垫层或墙体管槽内。
3.5.18(条文说明) 给水管道不论管材是金属管还是塑料管(含复合管),均不得直接埋设在建筑结构层内。如一定要埋设时,必须在管外设置套管,这可以解决在套管内敷设和更换管道的技术问题,且要经结构工种的同意,确认埋在结构层内的套管不会降低建筑结构的安全可靠性。
小管径的配水支管,可以直接埋设在楼板面的垫层内,或在非承重墙体上开凿的管槽内(当墙体材料强度低不能开槽时,可将管道贴墙面安装后抹厚墙体)。这种直埋安装的管道外径,受垫层厚度或管槽深度的限制,一般外径不宜大于25mm。
直埋敷设的管道,除管内壁要求具有优良的防腐性能外,其外壁还要具有抗水泥腐蚀的能力,以确保管道使用的耐久性。
采用卡套式或卡环式接口的交联聚乙烯管,铝塑复合管,为了避免直埋管因接口渗漏而维修困难,故要求直埋管段不应中途接驳或用三通分水配水,应采用软态给水塑料管分水器集中配水,管接口均应明露在外,以便检修。
回复
cm982169
2014年03月31日 10:56:29
14楼
北方必须暗敷,防冻
回复
studyer9010
2014年03月31日 11:05:18
15楼
理论上,剪力墙最好不要开槽,二次墙就可以,而且尽量避免横槽
回复
qq_1395211683758
2014年04月01日 08:32:43
16楼
路过学习下
回复
bohukuer
2014年04月05日 21:02:42
17楼
做假墙。还有很多办法。
回复
梦就在
2014年04月07日 09:59:46
18楼
huangzhimin 发表于 2014-3-31 10:38 可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)/第五节 管道布置和敷设/以下有关设计规定及条 …学习了,谢谢了
回复
kobejun
2014年04月08日 17:03:00
19楼
砖墙开槽暗装没问题,如果是剪力墙就只能埋在找平层了,注意是小管径
回复
jin21081315
2015年02月04日 17:06:17
20楼
huangzhimin 发表于 2014-3-31 10:38 可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)/第五节 管道布置和敷设/以下有关设计规定及条 …学习了,谢谢
回复
shuipaigei1
2015年02月05日 13:39:02
21楼
有可能结构的墙体材料最好不开槽,另外开槽的水管不要太大
回复

相关推荐