如题,感觉没什么太大的区别。特别是带熔断器组的负荷开关。应该是都带机构,真的不知道有什么区别了,请高手指点一下,先谢谢了:) :call: :call:
如题,感觉没什么太大的区别。特别是带熔断器组的负荷开关。应该是都带机构,真的不知道有什么区别了,请高手指点一下,先谢谢了:) :call: :call:
2楼
1、10kV真空断路器可以做继电保护,负荷开关则不能
2、10kV真空断路器可以开断短路电流,负荷开关则不能
回复
3楼
支持下
回复
4楼
严重支持2楼!
现在有些负荷开关做上了电动跳闸机构,在灭弧上也有了改进,只是保护上需要另外装CT和二次电源及继保屏,如果配全了,比一台KYN28柜少不了多少钱!
回复
5楼
楼上的都还从经济上分析了啊,全面了
回复
6楼
谢谢各位指教,可是我还有一事不明。负荷开关有了电动操作机构,可不可以配合保护盒做继电保护?
回复
7楼
负荷开关开断电流很小(灭弧能力差),和保护定值无法进行匹配。
回复
8楼
1、继电保护没有试过,不知道反应的时间是否足够迅速。 负荷开关确实是不能电动作。
2、 负荷开关+熔断组合,应该是可以断开短路电流吧。不过,只能用一次,熔断器就要更换了。
回复
9楼
应用场合有啥区别呢
回复