钢结构厂房结露问题
春江水暖
春江水暖 Lv.12
2010年07月14日 14:09:13
来自于中央空调
只看楼主

4月份完工的一个厂房空调,制冷运行效果良好。但是最近几天出现空调运行时,出现屋顶结露,凝水滴落在地坪上的情况。工程地点在浙北,厂房结构为钢结构,高度8m,空调采用分层空调,3.5m左右下出风。厂房湿度要求50%~60%。最近几天湿度比较大,但是空调本身有除湿功能。请各位专家帮忙分析下原因~~~~~~~~~

2010年07月19日 03:14:55
2楼
房顶做保温咯,;P ;P ;P
先装几台除湿机吧。减少外面的空气进来
回复
afei19840119
2010年07月19日 07:50:50
3楼
可以选择几台转轮除湿机,在雨天或者湿度太大的时候使用,这个应该是最经济的方法了。。。