请教一个03G101-1中关于附加箍筋的问题
okayshow
okayshow Lv.3
2010年07月14日 12:57:34
来自于建筑施工
只看楼主

想请教一下各位,图中的s=2b+h的虚线部位特别标示出来时什么意思?是说该部位主梁的3个附加箍筋不能超出此虚线范围吗?还是有其他的什么意义?

附加箍筋构造.png
想请教一下各位,图中的s=2b+h的虚线部位特别标示出来时什么意思?

是说该部位主梁的3个附加箍筋不能超出此虚线范围吗?

还是有其他的什么意义?

附加箍筋构造.png

免费打赏
sla1999
2010年07月14日 13:18:53
2楼
考虑该处由次梁传给主梁的集中荷载。《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第10.2.13条有详细说明。
回复
okayshow
2010年07月14日 20:15:22
3楼
谢谢了,明白了!

毕业后一直呆在施工现场,设计规范看得少,在学校的时候也没好好学,你不说还真不知道,惭愧啊!
回复
zaofanmeichi
2010年12月07日 11:07:32
4楼
貌似不是这个意思呀