不安全操作的后果!
deqt123
deqt123 Lv.2
2010年07月14日 11:44:02
来自于工地图片
只看楼主

民工做地,搞伤一人,身体上部大面积烧伤!以上是图片,看看。有类似事故的,也都发图片上来看年地。

民工做地,搞伤一人,身体上部大面积烧伤!以上是图片,看看。有类似事故的,也都发图片上来看年地。

IMG_0571.jpg


IMG_0572.jpg


IMG_0573.jpg


IMG_0574.jpg

免费打赏
shuqi.67
2011年07月29日 10:40:12
32楼
安全规范都是血的教训总结出来的!严格按规范要求施工。
回复
drizzt_tim
2011年07月29日 12:03:33
33楼
为什么没有说事故原因呢?未接的电缆头应该是事后卸掉的吧
回复
huadongdianzi
2011年07月31日 23:28:27
34楼
带负荷该没那么大威力吧 觉得是出线短路了 他没注意直接合的
回复
poi1956
2011年08月01日 16:46:14
35楼
初级错误,注意培训与管理,没有铁的纪律不要做这种工作的!
回复
xiaohu19860304
2011年08月02日 14:49:30
36楼
下端没有灭弧罩电气间隙不知道是否符合标准,没有灭弧罩,很容易弧光短路,合闸一定要带上绝缘手套,下面铺上绝缘胶皮。
回复
qq308552452
2011年08月03日 11:09:03
37楼
不是设备本身原因,看那下出现,孔都没敲好,还没套管,电缆皮也没进去。搞不好就是下面绝缘被割穿了,那种透明皮的很容易割破。
回复
dxianyun
2011年08月04日 11:43:03
38楼
现在这种情况很少发生了,我还是上个世纪九十年代初做工程的时候,经常发生电机启动伤人事故。
回复
teamorain
2011年08月05日 22:20:05
39楼
谁都怕啊,那玩艺儿可不好玩。。。。。。。。。。
回复
rfygh
2011年08月06日 22:43:45
40楼
铭记铭记
回复
黑夜的宁静sky
2011年08月09日 16:33:36
41楼
路过见识见识
回复

相关推荐