大家好! 请问下,我们施工现场有几根200X800,向上反300。施工单位现在就浇筑500高,平楼面。剩下的反300高打算主体结束后再后浇。这样有什么不合理处和安全隐患,请大家分析下。谢谢!
大家好!
请问下,我们施工现场有几根200X800,向上反300。施工单位现在就浇筑500高,平楼面。剩下的反300高打算主体结束后再后浇。这样有什么不合理处和安全隐患,请大家分析下。谢谢!
2楼
钢筋没放错吧
回复
3楼
如果钢筋还是按800的放 问题倒是不大 不过 不合施工规程 万一出现事 施工方负责
回复
4楼
这个可以看看梁的配筋,如果配筋不是很大的话,如果站在设计角度考虑,或许这个200X800梁在受力需要上面没必要做到800,可能500或者更低就满足受力要求了,上翻的300可能就是建筑的要求,如果这样的话,后面再浇注时只要做好两者的连接,应该没什么问题吧?
本人新手,刚刚做设计,不知道这样理解合理不,呵呵 关注高人回答。
回复
5楼
我觉得不好,这样梁的整体性没有了,而且这样设计应该是考虑净空所以才上翻的,一次性浇筑最好
回复
6楼
不好!居然还把施工缝留在梁中间了 而且还是贯通的! 严重隐患!
回复
7楼
这样肯定会破坏梁的整体性,但是只有几根。可能对整体影响也不会很大。我觉得最好还是不要这样做。就怕万一呀
回复
8楼
为什么不一次浇好啊,难度很大吗?
回复
9楼
1.首先要按图施工,不按图施工本身是一个错误,达不到设计要求,梁要整体浇筑,不能留施工缝,更何况为水平施工缝,人为分开二次浇筑,不符合施工质量验收规范要求。
2.要考虑施工荷载,在施工荷载作用下,梁断面过小,结构承受不了施工荷载,要出问题的,是严重的安全隐患。
3.对结构本身的刚度要求下利,与结构设计不相符,严重影响结构的整体性,对结构安全留下隐患。
4.有些梁上反是为了防水等功能要求,必须一次性浇筑,否则会失去功能要求。
5.我建议你这几根梁一次性浇筑,假如我参加验收的话,你必须返工重做,评你主体结构工程不合格。施工的一定要质量安全为主,这是关键。
回复
10楼
这个改变了梁高的截面,后浇的300不能算进梁里面了,改变了配筋率,可能出现超筋,存在隐在的安全隐患
回复