钢柱的长细比如何调?
xiaoyingjie
2010年07月14日 10:41:03
只看楼主

用satwe算了个框架,柱子的应力、两个方向的稳定验算应力与允许应力比都很小,但长细比超了,如何调整?

用satwe算了个框架,柱子的应力、两个方向的稳定验算应力与允许应力比都很小,但长细比超了,如何调整?

satwe结果.jpg

yfs007
2010年07月14日 10:53:01
2楼
钢柱的长细比超出了多少?
办法一:调整与柱连接的梁的刚度
办法二:调整柱子截面
办法三:加层间梁减小柱子长度.
回复
xiaoyingjie
2010年07月15日 09:15:01
3楼
我查了构件信息超的不多,125。
但是加高了主的高度后(由原来的450达到500)这个系数反而成了128?
其他的方法还没有试过。
回复
yfs007
2010年07月15日 09:21:56
4楼

加了柱高,其他的有没有改变,你看看是哪个方向的长细比超了.
回复
jing-hannan
2010年07月15日 09:30:18
5楼
1)合理选择柱子截面形式,增大截面面积;
2)增加柱子的横向约束,减小柱子的计算长度
回复
skj503
2010年07月16日 11:21:23
6楼
1、钢结构的柱子截面是由长细比来控制的,首先考虑加大柱截面
2、提高与柱连接处梁的截面以增加约束,减小柱子净长度
回复
ltgg2008
2010年07月16日 12:03:53
7楼
学习了,很有收获
回复
scljc2010
2010年11月20日 19:52:27
8楼
钢结构的柱子截面是由长细比来控制的,首先考虑加大柱截面
回复
gtx5
2010年11月26日 17:33:06
9楼
顶一下学习了,希望继续努力。谢谢
回复
gary2008
2010年11月26日 21:47:55
10楼
加大柱子截面回增加用钢量,局部稳定不够。
回复
masai0807
2010年11月27日 15:32:04
11楼
:) 很好,内容很全。