用satwe算了个框架,柱子的应力、两个方向的稳定验算应力与允许应力比都很小,但长细比超了,如何调整?
用satwe算了个框架,柱子的应力、两个方向的稳定验算应力与允许应力比都很小,但长细比超了,如何调整?
2楼
钢柱的长细比超出了多少?
办法一:调整与柱连接的梁的刚度
办法二:调整柱子截面
办法三:加层间梁减小柱子长度.
回复
3楼
我查了构件信息超的不多,125。
但是加高了主的高度后(由原来的450达到500)这个系数反而成了128?
其他的方法还没有试过。
回复
4楼
加了柱高,其他的有没有改变,你看看是哪个方向的长细比超了.
回复
5楼
1)合理选择柱子截面形式,增大截面面积;
2)增加柱子的横向约束,减小柱子的计算长度
回复
6楼
1、钢结构的柱子截面是由长细比来控制的,首先考虑加大柱截面
2、提高与柱连接处梁的截面以增加约束,减小柱子净长度
回复
7楼
学习了,很有收获
回复
8楼
钢结构的柱子截面是由长细比来控制的,首先考虑加大柱截面
回复
9楼
顶一下学习了,希望继续努力。谢谢
回复
10楼
加大柱子截面回增加用钢量,局部稳定不够。
回复
11楼
:) 很好,内容很全。
回复