钢柱长细比超限,敢问各路大神怎么调啊
做个有思想的人
2020年05月15日 10:35:47
只看楼主

钢柱长细比超限,敢问各路大神怎么调啊,梁高加到1米5了,钢柱已经做到700x700了,另一个方向不能加梁该怎么调? 长细比超限:Rmdx=75.0 Rmdy=36.2 Rmd_max=66.0   

钢柱长细比超限,敢问各路大神怎么调啊,梁高加到1米5了,钢柱已经做到700x700了,另一个方向不能加梁该怎么调?

长细比超限:Rmdx=75.0 Rmdy=36.2 Rmd_max=66.0   

wzmwzmwzm1979
2020年05月15日 12:13:48
2楼

如果钢柱材质为Q345B钢,可以将钢柱改成Q235B级钢,长细比限值可以增加。钢柱长细比即可满足要求。

回复
bearkevin12345
2020年05月21日 16:48:47
3楼

这个和你的计算长度有关,看看你这个结构是有侧移还是无侧移,再做修改