跪求VAV系统施工方案及调试方案
huangwei_njg
2005年10月19日 16:24:50
只看楼主

工程急需,vav系统施工施工方案及调试方案,有哪位仁兄有的话,请帮帮小弟。万分感谢!

工程急需,vav系统施工施工方案及调试方案,有哪位仁兄有的话,请帮帮小弟。万分感谢!
免费打赏
kc2
2005年10月19日 23:23:22
2楼
听说还没有VAV调试成功的哦,我明天会公司帮你找找看.不过不打包票.明天提醒我.喝喝。
回复
kc2
2005年10月20日 08:52:32
3楼
变风量系统中空气分配的控制是由末端单元(又称变风量箱,或VAV BOX)负责,经由房间或区域内温度传感器探测到的温度来控制进入房间的送风量。

与风道压力有关的末端单元 与风道压力无关末端单元

末端单元可以是与压力有关,也可以是与压力无关。由于大多数与VAV系统相连风道的静压是变化的,因此与压力无关的控制模式比较适合。本工程选用“江森”与压力无关的控制模式。与压力无关的末端单元控制模式能提供极准确的风量控制,房间或区域的控制范围由每一个温度传感器区分。
与压力无关的末端单元由一组DDC控制器、进风口差压变送器、风阀驱动器和温度传感器等控制部件组成。
DDC控制器通过进风口风道传感器来监视供风量以便保持一个恒定的空气流量来满足使用要求。当该空间内空调负荷改变时,DDC控制器将根据该空间内的温度传感器的信号来改变送风量的设定值,以适应空间的需要。对于任一给定的设定值,不管进风口中静压是否改变,DDC控制器将保持恒定的送风量。这一模式被称为“与压力无关” 型。 这一类型的末端单元由最小到最大设定,在其中任何值均提供恒定的送风量控制。
VMA控制器
江森公司配置于变风量末端装置的控制元件包括温度传感器、差压变送器、控制器和风阀驱动器。除温度传感器外,其它控制元件在出厂时均已安装于变风量末端装置上。
VMA系列控制器是江森公司用于VAV BOX控制的新一代一体化控制器,它是为江森公司的VAV BOX专门度身定做的,它将DDC、风阀和压差变送器整合在一起的完整的控制模块,其中风阀和压差传感器部分在工厂已经调试完成,并设置合理的参数。通过这种高度机电一体化的控制方式,能够使VAV系统更加协调一致地对所控区域的环境进行调节,从而达到更舒适、更节能的效果。另外VMA已经在美国取得了专利,并得到用户的一致好评。

VMA系列控制器
VAV控制器是变风量控制系统的“心脏”,其功能主要有:
(1) 直接式数字控制的计算;
VAV控制器的输入分析回路扫描所有的输入,如房间温度传感器、差压传感器等传入的讯号,并把它们转化数字量。控制器的微处理芯片(CPU)根据这些数字量按照预设算法进行数字计算,并输出计算结果。
(2) 控制模式的计算;
通过温控器的模式切换按钮,江森公司的VAV BOX系统能够在以占用、临时占用、值班模式下工作。
占用模式和值班模式的温度设定值不同,最大和最小风量可以分别定义。用户根据房间的实际需求情况选择不同的模式,经常有人时选择占用模式,空调比较舒适;经常没人时选择值班模式,温度设定值调高,有效节省能源;对于会议室需临时开会使用的房间,选择临时占用模式,临时占用模式可以把控制器置于占用模式运行一段时间,然后自动恢复到值班模式。
回复
kc2
2005年10月20日 09:05:13
4楼
图竟然不出来...下载吧....
回复
wjzhang_031
2005年10月20日 11:37:08
5楼
楼上的附件是样本吧?

不过内容听多的~~
回复
gzkunny
2005年10月21日 19:25:46
6楼
感谢4楼.
回复
ly761
2005年12月15日 12:51:33
7楼
好图
回复
wt.jy
2006年04月06日 14:54:09
8楼
想要
回复
成哥
2006年12月29日 21:42:53
9楼
收到,谢谢楼主!!
回复
zhengfeiqing
2007年05月03日 14:11:11
10楼
我也急需要这方面的资料,谁来帮帮忙呀!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
kingmind
2007年05月04日 15:42:19
11楼
VAV系统施工方案及调试方案上传一份,不知是否有用。
回复

相关推荐

APP内打开