关于钢筋混凝土框架梁柱节点的问题
cwalwl2006
cwalwl2006 Lv.3
2010年07月13日 20:59:55
只看楼主

在结构设计中由于建筑的要求经常会造成一个柱子两边的梁不是对齐的,这样会使梁纵筋在柱节点处不好贯通,但《混凝土结构设计规范》10.4.2条中规定“框架梁或连续梁的上部纵向钢筋应贯穿中间节点或中间支座范围......”,请问大家这样有问题吗?

在结构设计中由于建筑的要求经常会造成一个柱子两边的梁不是对齐的,这样会使梁纵筋在柱节点处不好贯通,但《混凝土结构设计规范》10.4.2条中规定“框架梁或连续梁的上部纵向钢筋应贯穿中间节点或中间支座范围......”,请问大家这样有问题吗?
免费打赏
rqsstone
2010年07月13日 22:54:58
2楼
应贯穿,不是必须贯穿吧。
回复
天柱
2010年07月14日 06:37:56
3楼
不能贯穿的筋应保证锚固长度。
回复
liuwei55552
2010年07月14日 09:03:30
4楼
路过,学习一下
回复
jintao8
2010年07月14日 10:18:32
5楼
能贯穿就贯穿,如果确实梁顶标高差很多,那就按照边梁锚固进行就可以了!:handshake
回复
yuankong123
2010年07月14日 18:43:37
6楼
03g101-1,有吗,照办吗。
回复
sla1999
2010年07月14日 19:11:24
7楼
有两种解决办法,一种是贯穿中间节点,一种是跨过中间支座锚固。《03G101-1》图集第61页有详图,可帮助你理解。
回复
yfs007
2010年07月15日 08:17:35
8楼
能贯通的全部贯通,剩余的就锚固在柱子乃就可以了.
回复
cwalwl2006
2010年07月15日 13:04:29
9楼
谢谢指点,学习了~
回复
yanyen00
2013年07月10日 17:28:28
10楼
图集应该有吧
回复