MNS抽屉柜内各抽屉二次回路取电源方式MNS抽屈柜各抽屈的二次回路的电源直接取个自抽屉断路器(3极)的出线端,N通过各抽屈的二次辅助触头与N铜排连接。这种取二次回路电源有问题吗?-----------------------------------------------------------------------------------------------------不管二次回路的电源取抽屉断路器的进线还是出线侧,抽屉柜在试验位置时,主触头 分离的,二次回路都是没有电源,我看好多的设计院,资料书籍都是这么设计的,可是这个问题一到MNS抽屉柜就有问题了,这个问题是老外提出来的。
MNS抽屉柜内各抽屉二次回路取电源方式
MNS抽屈柜各抽屈的二次回路的电源直接取个自抽屉断路器(3极)的出线端,N通过各抽屈的二次辅助触头与N铜排连接。这种取二次回路电源有问题吗?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
不管二次回路的电源取抽屉断路器的进线还是出线侧,抽屉柜在试验位置时,主触头 分离的,二次回路都是没有电源,我看好多的设计院,资料书籍都是这么设计的,可是这个问题一到MNS抽屉柜就有问题了,这个问题是老外提出来的。
今天上查了资料,控制电源可分两种,一种是主电源断开控制电源也断开,另一种是主电源断开,控制电源还是有电。第一种的好处是主电源失电时,接触器线圈复位。
[
本帖最后由 xiaochi511 于 2010-7-14 18:17 编辑 ]
12楼
看了好多的图纸都是在断路器出线测取二次控制电源,就不知道MNS柜是怎么做的
回复
13楼
所有抽屉柜的二次接线要求应该是一样的。
回复
14楼
有在试验位置操作要求的控制回路二次操作电源肯定不能从抽屉内取的,肯定从汇流引至二次插头,然后引进来,不然抽屉在试验位置一次回路未接通,二次回路无电,此时要求试验分合闸实现不了,如果是简单的配电,可以在抽屉内取电源,这个无所谓的
回复
15楼
如果低压系统有后台,建议合闸指示用只熔断器取出线测,合闸即亮,将其他辅助及线圈等直接引至二次插件
回复
16楼
在抽屉内取电源
回复
17楼
抽屉柜按GB7251.1标准要求,抽屉应该有四个位置;接通位置,试验位置,分离位置和移出位置,在接通位置和试验位置都必须有操作电源,而在试验位置时,一次接插件是断开的,所以电源不管是接在断路器的进线端还是出线端,都是没电的,所以也就没法对抽屉进行试验,也就是这个位置不成其为试验位置,也就是不符合GB7251.1标准。所以退一步讲,在要求试验位置必须有操作电源的情况下,电源就必须从抽屉外通过二次接插件引入。
回复
18楼
同意17楼的观点。
回复
19楼
这个问题一直在困扰着我,我在现场遇到过这样的问题:在试车过程中会出现 断路器跳闸,而接触器不跳的情况,此时要是合上断路器,电机马上就会启动,即其二次回路,电源是从断路器上端取的电源,要是在判断不清是什么原因断电时,冒然送电,会出现问题的。
回复
20楼
应该取自主断路器下桩
回复
21楼
我设计一般取断路器出线端,你说的这个问题还没有考虑过,又没有更合理的解决方法?
回复