9层楼房的2,3层发生正压喷溅该如何处理
candy-lzj
candy-lzj Lv.2
2005年10月19日 11:22:40
只看楼主

该小区为9层楼,仅设置升顶通气管,未设置专用通气立管。使用一段时间后,部分2楼,3楼住户蹲式大便器出现返气,严重时返水,该如何处理。

该小区为9层楼,仅设置升顶通气管,未设置专用通气立管。使用一段时间后,部分2楼,3楼住户蹲式大便器出现返气,严重时返水,该如何处理。
免费打赏
water_1786
2005年10月19日 11:59:27
2楼
管道系统连接是不是有问题,有堵塞?好像一般不会出现这种现象。
回复
candy-lzj
2005年10月19日 13:34:35
3楼
我认为是正压喷溅的结果,堵塞的可能性很小,因为该小区很多排水立管都出现这种现象,而且均在2、3楼。我也想过设置排水止回阀,但是已经开始使用一段时间的排水管,施工起来比较麻烦。又没有别的办法?
回复
kimfl
2005年10月19日 15:01:09
4楼
最好截电子图或者手绘排水系统图以说明
回复
ylybr
2005年10月19日 15:05:04
5楼
设计问题!
本来就该设专用通气管!
回复
fengmanxilou
2005年10月19日 16:31:20
6楼
正压喷溅,完工的工程做起来比较麻烦,私人建议(不按规范),立管在底层和顶层开三通,用软管相连即可!
回复
applan
2005年10月19日 18:20:05
7楼

5楼讲的有何依据?
9层楼,哪怕污废合流,单个卫生间也不用设置专用通气管。呵呵。
回复
applan
2005年10月19日 18:23:08
8楼

我觉得可能是在一层顶板下有转弯横管。
不过还是建议楼主贴图上来。
回复
ylybr
2005年10月19日 21:54:38
9楼
也许不是单个卫生间,即便是单个卫生间肯定不是一般数量的卫生用具,支管上接卫生器具应该过多,才会产生正压反气现象。
设计时难道没有考虑这个问题,这样算合理?
问题已经出现了嘛!
建议楼主贴图看看。
回复

相关推荐

APP内打开