在一个工程中,电缆沿桥架在室外架设,电缆为YJV-3*185+1*95,对应开关我选用NS400/400A,审图说电缆载流量不满足要求,可我查民规及建筑电气常用图集中该型号电缆空气中载流量分别为427A和456A(30度).
在一个工程中,电缆沿桥架在室外架设,电缆为YJV-3*185+1*95,对应开关我选用NS400/400A,审图说电缆载流量不满足要求,可我查民规及建筑电气常用图集中该型号电缆空气中载流量分别为427A和456A(30度).
2楼
沙发
回复
3楼
由于老化、温升原因,电缆载流量一般只用到1半,所以你的电缆确实小了!
回复
4楼
建议采用 3x240+1x120的 载流量544A!
回复
5楼
等待高手解释中
回复
6楼
余量留的太小了,虽然载流量并没有超过规范值,但是大电流的情况下电缆会发热相当厉害,余量留的这么少,实际使用电缆会发烫,对电缆本身以及使用安全都是隐患。
回复
7楼
桥架内几根电缆?如一根(似不可能),也余量不足,桥架内散热不是太好,完全按空气有点勉强。如不只一根,那就更不够了。