给水预应力钢筋混凝土管道断裂问题
liying
liying Lv.3
2005年10月18日 21:03:47
只看楼主

我公司最近的一个工程,使用三阶段预应力钢筋混凝土管道将近5公里,试压前灌水过程中有部分管道环向断裂,且都出现在距大口60公分左右处,试压后沟槽回填通水后,以出现相似情况,请各位高手帮助分析原因,我们正为此相当苦闷

我公司最近的一个工程,使用三阶段预应力钢筋混凝土管道将近5公里,试压前灌水过程中有部分管道环向断裂,且都出现在距大口60公分左右处,试压后沟槽回填通水后,以出现相似情况,请各位高手帮助分析原因,我们正为此相当苦闷
免费打赏
liying
2005年10月19日 12:58:05
12楼
还有谁能详细地帮助分析一下原因及处理方案吗,在线立等!
回复
woya
2005年10月20日 01:18:59
13楼
地基的问题只有你们做工程时自己知道,其实基础好不好很容易看出来的,没有调查研究就没有发言权,你还是先搞清楚自己的施工情况,如果地基没有问题,那就去找管材的生产商,使劲赖他们的质量了,呵呵,一口咬定他的材料有问题,说不定他会帮你找到问题所在(嘿嘿,要黑心一点)。
回复
liying
2005年10月20日 20:06:10
14楼
谢谢,我们现在也认为是管子的质量问题。今天也找了公司的总工过来帮助分析原因,他也是这样认为的,准备找一个标准的检测机构对管子的质量检验一下,可这样的机构不知到哪里能找得到?
回复
huangxiang88
2005年10月21日 13:31:28
15楼
应该有技术鉴定所,鉴定下管子的质量,这个很重要!
回复
woya
2005年10月21日 14:23:25
16楼


个人认为不用什么检测了,找厂家的来看看就可以了,清一色的问题,根本不用什么口舌。

估计是大头配筋的问题了。
回复
liying
2005年10月21日 17:37:44
17楼
这个厂子我们以前也用过多次的,都没有出现过问题,偏这次出了这么严重的问题,真急人!
回复
liying
2005年10月21日 17:39:29
18楼
厂家的人也来看过,说管子的质量没有问题,他们死活不承认,你说该怎么办?
回复
pony2002
2005年10月21日 17:43:30
19楼
是不是钢筒管啊?
回复
liying
2005年10月21日 17:49:16
20楼
不是的,是SYG型号的三阶段预应力钢筋混凝土管道!
回复
woya
2005年10月21日 23:27:41
21楼
地基没有问题,不是材料的问题那才是见鬼了,呵呵
回复

相关推荐

APP内打开