甲方未来会加层,下部就是现在的钢混框架结构,以后加一层混凝土柱,钢梁,钢屋面的门式钢架结构。请问这部分荷载该如何考虑进去,为了他以后可以实施加层,需注意什么地方?尤其是分配到柱子的轴力,对基础的布置有很大的影响。另外由于下层是混凝土框架结构,上层是混凝土柱,钢梁,钢屋面的门式钢架结构,如果一起建模整体分析计算的话,好像又无法实现。那么该如果考虑加层对混凝土梁板柱的影响呢。请各位高手说的尽可能的具体些。
帮你顶一下,希望大家一起讨论,顺便问一下,是不是一顶要做成混凝土结构的?
回复
3楼
一层一定要的,确定了混凝土框架结构的
回复
4楼
建议咨询一下PKPM工程部,以前听讲座的时候这种结构是可以建模的
回复
5楼
工程部电话多少?另外问一下,这种算什么结构,使用年限是多少年
[
本帖最后由 yfs007 于 2010-7-13 16:40 编辑 ]
回复
6楼
01084276262,估计也不会让你满意的.
[
本帖最后由 yfs007 于 2010-7-13 16:39 编辑 ]
回复
7楼
就没其他的人回答了吗?
回复
8楼
●█〓██▄▄▄▄▄▄ ●●●●●●→→→→→→======>顶
▄▅██████▅▄▃▂
██████████████
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲◤
回复
9楼
我们这里是建一层混凝土的 屋面荷载按照轻钢屋面输入
回复
10楼
一层做钢筋混凝土框架,未来考虑加一层,结构需考虑以下问题:
1、二层结构选型有2个方案:
一是采用钢筋混凝土柱,其缺点是预留的二层柱子钢筋防锈蚀比较难办,加层前建筑立面比较难看。
二是采用钢柱(二层做轻型门式刚架,其依据是CECS102:2002 条文说明第1.0.2条: 当多层建筑的顶层为门式刚架轻型房屋钢结构时,其设计、制作和安装可参照本规程执行),一层的屋顶(未来的二层楼面)预留锚栓,锚栓防锈蚀处理比较好办,加层前建筑立面比较好看。
2、结构要按一层和二层分别建模计算,一层屋顶由于采用建筑找坡,其荷载作用可能超过未来的二层楼面使用荷载作用。
回复
11楼
就没其他的人回答了吗?
回复