加层如何处理,(下砼上钢),急!
baggiosyz
baggiosyz Lv.3
2010年07月13日 10:25:43
只看楼主

甲方未来会加层,下部就是现在的钢混框架结构,以后加一层混凝土柱,钢梁,钢屋面的门式钢架结构。请问这部分荷载该如何考虑进去,为了他以后可以实施加层,需注意什么地方?尤其是分配到柱子的轴力,对基础的布置有很大的影响。另外由于下层是混凝土框架结构,上层是混凝土柱,钢梁,钢屋面的门式钢架结构,如果一起建模整体分析计算的话,好像又无法实现。那么该如果考虑加层对混凝土梁板柱的影响呢。请各位高手说的尽可能的具体些。

2010年11月17日 15:24:20
12楼
这种体系属于超限结构,应该不允许的,主要刚接柱脚是节点处理不了,梁钢筋在此要全部截断。软件说的也都是瞎扯的
回复
anjia_270
2010年11月20日 10:18:43
13楼

同意这位仁兄的看法;如果做砼柱子问题也不大的,用植筋即可。考虑加曾荷载,建模时如果屋面是门式的,建模时就按一般的钢梁(输入多大截面问题不怎么大)输入,两端铰接,荷载传递到梁上进行整体计算。然后再按门式输入一层模型计算钢梁大小《另建一模型》。
回复
sdzbchenxi
2010年12月16日 14:19:10
14楼
加层最好用钢结构,建模分析是有些问题。
回复
mini结构师
2010年12月16日 22:28:24
15楼

同意第二种方案,直接二层的混凝土柱子取消,每榀混凝土柱顶预留三组柱脚锚栓,以后加层做轻型刚架,双跨双坡,每跨24M,很轻巧。
这种方案即不影响总体美观又方便计算。
门式刚架单独计算,(注意风荷载的高度影响系数) 混凝土单独计算,门钢每榀柱脚力按各种最不利组合输入分别计算。
这种方案预埋件就相当于一期的屋面上 易于养护,防锈。
我们遇到过这种情况,在50多M的混凝土结构上做门钢。
回复