高压进线/计量柜中,电压互感器前的熔丝在什么情况下起作用?其大小如何确定?

高压进线/计量柜中,电压互感器前的熔丝在什么情况下起作用?其大小如何确定?
免费打赏
大鼻山
2005年10月18日 23:20:19
2楼
注册考试的第一题。。。。
回复
xianliangli
2005年10月19日 08:33:21
3楼
熔断器起作用的情况:单相接地,短路,谐振;
熔断器大小:0.5A-1A;
电压互感器正常电流的大小为0.15-0.2A。
回复
coolcat_2000
2006年01月11日 21:24:54
4楼
熔断器主要保护电压互感器本身如内部绝缘等,一般选0.5A的,电压互感器一次侧电流很小,它一般不用于保护二次侧,二次侧由二次侧的保护装置及二次保险完成。
回复
coolcat_2000
2006年01月11日 21:25:22
5楼
熔断器主要保护电压互感器本身如内部绝缘等,一般选0.5A的,电压互感器一次侧电流很小,它一般不用于保护二次侧,二次侧由二次侧的保护装置及二次保险完成。
回复
ldabb
2006年02月07日 19:05:42
6楼
计量TV必须是1安
回复
emisent
2008年06月15日 16:25:43
7楼
我管理的一个工程项目中就有一个母线PT是电容式电压互感器,那如何算它的电流呢。0.5A说是不行。要用1A。这个依据是什么呢?
回复
wzh57550
2008年06月16日 16:20:43
8楼
我们单位用的是2A,可根据容量决定
回复
qian68747
2008年06月17日 17:24:01
9楼
我没有换过,单位有但是已经安装好了,要换也要电力公司的.
回复