空调箱选型
hawkking12
hawkking12 Lv.3
2005年10月18日 16:11:40
只看楼主

我前几天设计一个半导体厂的工程,洁净室面积7500平米,但业主要求一般区作正压送风,由于制程排气较大,所以总新风为625000m3/hr,其中有420000m3/hr是一般区的,是两层楼的厂房,每层大约9500平米,请问各位最大的新风空调箱做到多大?大型空调箱有什么优缺点?

我前几天设计一个半导体厂的工程,洁净室面积7500平米,但业主要求一般区作正压送风,由于制程排气较大,所以总新风为625000m3/hr,其中有420000m3/hr是一般区的,是两层楼的厂房,每层大约9500平米,请问各位最大的新风空调箱做到多大?大型空调箱有什么优缺点?
免费打赏
cuiguangy
2005年10月21日 13:24:05
2楼
空调箱的选择应该是经过计算出来的,不是拍脑袋拍出来的。
回复
sxjsdwqq
2005年10月22日 08:41:17
3楼
如果空调箱计算的结果确定,应尽可能多设几个空调箱这样无论对成本,还各方面都是有好处的.主要看计算的结果
回复
zhufangqin1980
2006年02月13日 15:15:30
4楼
请问这里计算出来的结果是否有一个计算公式,谢谢!
回复
deathgod007
2006年02月14日 08:46:23
5楼
空调箱的迎面风速不宜大于2.5米每秒就大概可以算出来你的空调箱尺寸了
其他的就是风机的高低,盘管尺寸决定你的最小宽高比了
620000/3600=172立方米/每秒
172/2.5=69平方
可以设计成8*9的大空调箱,但国内空调最大的设计风量才有200000CMH,所以你还是多分几台最合适
回复
robinson_k
2006年02月14日 09:08:27
6楼
国内空调最大的设计风量才有200000CMH?
不会吧,现在国内的空调最大的绝对超过了!具我所知有厂家号称能做320000CMH的,而且有280000CMH的实例!国外的空调一般最大做到160000CMH左右.
回复
wjzhang_031
2006年02月14日 09:31:32
7楼
楼上说的没错,是有厂家能做三十多万风量的非标,不过参考知名品牌的,比如开利等,的确最大风量也就二十万到上限了。
回复
borisjar3000
2006年02月14日 11:22:12
8楼
三十多万的空调箱已经会对土建施工造成很大困难了,你还要考虑风管的空间,有时候空调机大了是令人头疼的事情,我也刚作了220000风量的设计,本来可以用220000风量的空调机的,但是这样的话,层高8米都不够用,只好用2台110000风量的机器,劝楼主多考虑现场因素
回复
deathgod007
2006年02月14日 15:33:35
9楼
老兄们,你们想想大空调对应的风口要多大啊,国内实际能做的没有几家,以后业主运行维护都是问题,强烈建议分开设计
回复

相关推荐