本人有一个艺术中心剧院的项目。池座空间有15M高有513个坐位。整个池座下面是个大型静压箱。每个座位下面设计用妥思座椅风口送风,风速在0.2M\S左右.请问像这种剧院池座的冷量配多少W比较合适?以前做过这种型式差不多剧院池座是配的1000W每个平方.但这个项目的设计院只设计了450W每个平方.请问网易里有很多高手做过像这种类似的项目池座的冷量在多少合适?急 急!

2010年07月18日 15:07:19
22楼
最好还是详细算算,综合考虑比较好,完全估算没办法确定呀
回复
cwc882003
2010年07月18日 22:03:21
23楼
:) 靠自己了
回复
caoyundeng
2010年07月19日 06:11:02
24楼
220--300w每个平方就差不多
回复
chenqing123abc
2010年07月20日 15:48:14
25楼
学习一下,希望能够赚个积分,下载一下图纸,路过。。。
回复
chenqing123abc
2010年07月20日 15:48:51
26楼
土木币,下载,呵呵
回复
ximini2009
2010年07月20日 16:45:27
27楼
这个刚开始可能要估算一下,但具体的话要有详细算空调负荷计算了。否则审图就没有办法了,针对1000w/m2,认为有问题,据经验350-500w/m2,比较靠谱。
回复
kingszeng
2010年07月22日 16:24:21
28楼
用负荷软件算吧....到时候你出施工图,负荷计算书是必须要的
回复
mooii
2010年07月23日 09:40:44
29楼
计算才是硬道理,当然要适当放些余量,按置换通风设计相对比较节能,冷指标不会很大。
回复
lelc
2010年07月23日 21:15:50
30楼
负荷计算啊,负荷应该不会很大的,1000太夸张了!!400差不多了,我觉得应该整个算,你要考虑外维护结构传都是传到室内的