请高人帮忙艺术中心池座冷负荷问题!
ticenluo2008
2010年07月12日 23:40:30
来自于中央空调
只看楼主

本人有一个艺术中心剧院的项目。池座空间有15M高有513个坐位。整个池座下面是个大型静压箱。每个座位下面设计用妥思座椅风口送风,风速在0.2M\S左右.请问像这种剧院池座的冷量配多少W比较合适?以前做过这种型式差不多剧院池座是配的1000W每个平方.但这个项目的设计院只设计了450W每个平方.请问网易里有很多高手做过像这种类似的项目池座的冷量在多少合适?急 急!

2010年07月24日 22:35:34
32楼
:lol
全考虑进去400左右
回复
hwx980
2010年07月27日 15:06:13
33楼
我怎么觉得跟气流组织有关系呢,房间存在温度梯度,控制温度区域其实很有限,是为了快速降温才把系统出力能力提高的吗?
回复
virper1
2010年07月28日 11:29:13
34楼
使用万+选+通,选型很轻松
ww.wanxuantong.com
回复
william_chen_cn
2010年07月30日 12:56:14
35楼
刚好在做一个艺术学校的音乐厅,负荷通过计算,也是在420w/m2 其中人员新风负荷占比例最大
回复