请高人帮忙艺术中心池座冷负荷问题!
ticenluo2008
2010年07月12日 23:40:30
来自于中央空调
只看楼主

本人有一个艺术中心剧院的项目。池座空间有15M高有513个坐位。整个池座下面是个大型静压箱。每个座位下面设计用妥思座椅风口送风,风速在0.2M\S左右.请问像这种剧院池座的冷量配多少W比较合适?以前做过这种型式差不多剧院池座是配的1000W每个平方.但这个项目的设计院只设计了450W每个平方.请问网易里有很多高手做过像这种类似的项目池座的冷量在多少合适?急 急!

2010年07月14日 18:52:43
12楼
谢谢大家的指点啊!多比较一下还是好事啊!老老实实计算一下。
回复
fzh5354
2010年07月15日 09:26:42
13楼
路过..
回复
sky0413
2010年07月15日 13:22:03
14楼
同十一楼,在运行策略上提前开机预冷。
回复
0755.008
2010年07月15日 15:42:34
15楼
刚做完的一个项目,按计算,最后的负荷指标是325W/M2,1000大得离谱了,估计是把灯光负荷算进去了
回复
haiwind
2010年07月15日 16:47:25
16楼
1000w/m2太夸张了吧?做过的,只有电信机房的IDC机房才有那么高的负荷.
回复
ticenluo2008
2010年07月15日 22:59:16
17楼
哪个负荷我问过设计师这个是置换通风,考虑池座静压箱的空间。楼层太高的原因设计师太保守了吧!
回复
muyisunny
2010年07月17日 09:10:56
18楼
帮顶,帮顶。
回复
villagerchan
2010年07月17日 10:49:47
19楼
层高比较高,超过10m可以按分层空调考虑,负荷应该会少很多
回复
kangjian1319
2010年07月17日 21:55:49
20楼
看来现在趋势还是估算啊,一般的建筑可以估算,复杂的建筑还是详细算一下最好
回复
cnbbzz
2010年07月18日 10:33:16
21楼


能说出具体计算值的,都是自己详细计算的。