RCD放在SPD之前还是之后?
欢快的
欢快的 Lv.7
2005年10月18日 15:22:30
来自于防雷减灾
只看楼主

在TT系统中,RCD和SPD都安装的情况下,RCD是放在SPD靠近电源的一侧还是放在SPD靠近负载的一侧?望不吝赐教.

在TT系统中,RCD和SPD都安装的情况下,RCD是放在SPD靠近电源的一侧还是放在SPD靠近负载的一侧?望不吝赐教.
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年10月18日 16:01:38
2楼
《建筑物防雷设计规范》有解释和图示。
回复
plainlife
2005年10月19日 10:22:57
3楼
之前
回复
plainlife
2005年10月20日 09:28:31
4楼
两种接法都能够保护电器设备SPD妥装在
RCD后面,由于模数化的RCD 具有过电流
断路保护能力,因此能够提供SPD的后备保护,而2
只SPD平衡接在PE线上,泄漏电流差值很小,通常
不会引起RCD误动。SPD安装在RCD前面,模数
化的RCD不能够提供SPD的后备保护。
回复
欢快的
2005年10月20日 13:22:22
5楼
RCD放在SPD的前面,那么每次雷电脉冲的时候,雷电脉冲都要经过RCD,然后在经过SPD泻放,那企不是对RCD不利.
回复
plainlife
2005年10月20日 14:25:05
6楼
不是这样,你得知道泻放得时间很短,并不会引起RCD得误动,你的担心是多余得,看看图集吧

konshine:大佬,是哪本图集啊

回复
yzj_xj
2005年10月20日 22:52:17
7楼
之后好一点,我一般放到后面,而且我见过的图纸一般也放到后面。
回复
欢快的
2005年10月21日 10:04:20
8楼

但是雷电脉冲通过RCD的零序电流互感器,泻放时间很短,RCD并不会误动作,但是经常的雷电脉冲一定会加速RCD的损坏吧.
回复
plainlife
2005年10月21日 10:52:06
9楼
比较一下SPD与RCD哪个贵吧,你就明白了
回复
欢快的
2005年10月21日 15:40:15
10楼
行,那就牺牲RCD吧,不管图纸了,就照你说的来.
回复
mmc-01
2006年05月12日 11:54:40
11楼
许多样本都是先RCD在SPD
回复

相关推荐