在TT系统中,RCD和SPD都安装的情况下,RCD是放在SPD靠近电源的一侧还是放在SPD靠近负载的一侧?望不吝赐教.
在TT系统中,RCD和SPD都安装的情况下,RCD是放在SPD靠近电源的一侧还是放在SPD靠近负载的一侧?望不吝赐教.
2楼
《建筑物防雷设计规范》有解释和图示。
回复
3楼
之前
回复
4楼
两种接法都能够保护电器设备SPD妥装在
RCD后面,由于模数化的RCD 具有过电流
断路保护能力,因此能够提供SPD的后备保护,而2
只SPD平衡接在PE线上,泄漏电流差值很小,通常
不会引起RCD误动。SPD安装在RCD前面,模数
化的RCD不能够提供SPD的后备保护。
回复
5楼
RCD放在SPD的前面,那么每次雷电脉冲的时候,雷电脉冲都要经过RCD,然后在经过SPD泻放,那企不是对RCD不利.
回复
6楼
不是这样,你得知道泻放得时间很短,并不会引起RCD得误动,你的担心是多余得,看看图集吧
回复
7楼
之后好一点,我一般放到后面,而且我见过的图纸一般也放到后面。
回复
8楼
但是雷电脉冲通过RCD的零序电流互感器,泻放时间很短,RCD并不会误动作,但是经常的雷电脉冲一定会加速RCD的损坏吧.
回复
9楼
比较一下SPD与RCD哪个贵吧,你就明白了
回复
10楼
行,那就牺牲RCD吧,不管图纸了,就照你说的来.
回复
11楼
许多样本都是先RCD在SPD
回复