1000个平方空调面积的别墅,起初帮业主设计了一套VRV系统大概50HP的外机,平均负荷在180-220。业主说配的太高了,然后指着图纸,叫设计师按照他的意思配空调。结果配了30HP,平均负荷在80-120。现在回家对着电脑发呆:原来公司培训的时候要求单位负荷在设定为,静态区域180W/M,动态区域200-220W/m。结果自己上网查资料。关于中央空调的设计规范中单位负荷的问题。规范上写了130-160,在不考虑新风的情况下。
1000个平方空调面积的别墅,起初帮业主设计了一套VRV系统大概50HP的外机,平均负荷在180-220。
业主说配的太高了,然后指着图纸,叫设计师按照他的意思配空调。
结果配了30HP,平均负荷在80-120。
现在回家对着电脑发呆:
原来公司培训的时候要求单位负荷在设定为,静态区域180W/M,动态区域200-220W/m。
结果自己上网查资料。关于中央空调的设计规范中单位负荷的问题。
规范上写了130-160,在不考虑新风的情况下。
现在很苦恼,如何来和业主讲呢。。。
总之不能讲,你不懂,不要乱配吧。。
[
本帖最后由 mj0825 于 2010-7-12 20:59 编辑 ]
12楼
跟客户沟通下,1000平米也许人家就住俩人呢....平时只开200平米的空调区...够俩人HAPPY就OK了,对不对?
回复
13楼
学习了 看来坛子里高手还是很多的:lol
回复
14楼
哈,让业主筌字,后果自负呗.
回复
15楼
这个别墅是不是别人送的啊,买的起别墅的人还差这点小钱,真晕。
回复
16楼
7楼“因此选取主机的时候共用系数尽可能要小。我觉得取0.5~0.6就已经足够”
你当是水系统啊
回复
17楼
看来暖通空调是非常简单的了,谁都可以来做工程,谁都可以来做设计,建议以后设计院取消暖通这个专业,高校也取消暖通这个专业 。。。。呵呵。。。。。。
回复
18楼
先跟业主说明后果,让他签字写书面的东西。
不过怎么设计应该是你们工程师和设计院的事,不明白怎么还需要销售去做这些。
回复
19楼
可能在别人看来,做销售,就是和业主,客户吹牛,打牌,送回扣,当然这是最基本的几项能力,这几项要做好也不容易的!但是做销售,如果要做的好,还必须懂些技术上的东西,不可能每次技术上的问题都要技术支持吧;还有成本利润,这些,都需要自己了解,不然做到最后,钱都别人搞走了,自己苦了一点钱,给别人打工去了。我建议做销售,做好销售的同时,还要多多学习技术上的东西。
方案问题已经解决:按照业主提的要求,做了一套方案,另外,我也写了份建议书,并且做了一套比较节约的方案,让业主自己选择。
业主是个年销售80个亿的公司董事长。他选择小匹数的原因是,他参考的是原来他住房用的分体机来选择的。空调就制冷用,冬天有地暖。所以他就按照他原来分体机的规格选址中央空调的室内机的。他的要求是节能低耗节约。
回复
20楼
那老董是抠门还是节约啊?叫他签个名就OK啦,冷量不够问他自己:lol
回复
21楼
是的,让业主签字确认
是最好的方法
回复