郁闷,业主交给一个不可能完成的任务,如何处理。
mj0825
mj0825 Lv.2
2010年07月12日 20:57:19
来自于中央空调
只看楼主

1000个平方空调面积的别墅,起初帮业主设计了一套VRV系统大概50HP的外机,平均负荷在180-220。业主说配的太高了,然后指着图纸,叫设计师按照他的意思配空调。结果配了30HP,平均负荷在80-120。现在回家对着电脑发呆:原来公司培训的时候要求单位负荷在设定为,静态区域180W/M,动态区域200-220W/m。结果自己上网查资料。关于中央空调的设计规范中单位负荷的问题。规范上写了130-160,在不考虑新风的情况下。

1000个平方空调面积的别墅,起初帮业主设计了一套VRV系统大概50HP的外机,平均负荷在180-220。
业主说配的太高了,然后指着图纸,叫设计师按照他的意思配空调。
结果配了30HP,平均负荷在80-120。
现在回家对着电脑发呆:
原来公司培训的时候要求单位负荷在设定为,静态区域180W/M,动态区域200-220W/m。
结果自己上网查资料。关于中央空调的设计规范中单位负荷的问题。
规范上写了130-160,在不考虑新风的情况下。
现在很苦恼,如何来和业主讲呢。。。
总之不能讲,你不懂,不要乱配吧。。

[ 本帖最后由 mj0825 于 2010-7-12 20:59 编辑 ]
免费打赏
cnbbzz
2010年07月12日 21:09:09
2楼
1、你也不懂,规范GB50019强制条文要求中央空调的设计负荷应通过逐时逐项负荷计算确定。哪里有按单位负荷估算的!!

2、中央空调的单位负荷指标,并不适用于别墅。

3、别墅配VRV,单个房间的负荷指标应大些,180~220范围太窄,可于130~300不等。系统室内外机配比可取大值。
回复
mj0825
2010年07月12日 21:36:55
3楼
我懂,我就不上论坛请教了。
原来学计算机科学与技术,半路出家做中央空调,作为一个销售,我现在是天天学习暖通知识阿。搞了快1年了,家装和工装都做了些,现场也跑了一些,原以为现在算是半条腿跨进来了。被区管一说,觉得轻如鸿毛。。。
郁闷呐...
回复
cnbbzz
2010年07月12日 21:45:21
4楼
要知道,暖通细节太多,做销售能忽悠就可以了,这事属于沟通不力。如果业主后面间歇性开启房间空调,必遭殃。
回复
adingkgb
2010年07月12日 23:02:15
5楼
你可以把后果都告诉业主啊,只要他签字嘛。
回复
mj0825
2010年07月13日 09:41:27
6楼
又查了相关资料。现在算明白流程了:
这个算个小工程:
正常流程是设计院的暖通设计师根据房型,通过逐时逐项负荷计算确定每个房间的单位负荷,以及整个工程的冷负荷;然后把设计图纸交给我们产品供应商;我们的空调设计师根据设计院的图纸以及我们产品规格进行相关的配置及管道设计。
回复
mj0825
2010年07月13日 09:42:30
7楼
如果设计院能按照业主的要求把负荷定那么小,他们设计盖章的话,我们也就可以那么操作了。
但是我估计没有哪个设计院会那么做。。。
回复
chj0330
2010年07月13日 10:14:31
8楼
是的,设计院才不会去背这个责任呢。不过可以和业主沟通沟通,达到共识也可以不用设计院再出图。
回复
chinalnkydlzc
2010年07月13日 11:05:54
9楼
只制冷,还是冷热共用!
回复
zhukuoyue
2010年07月14日 04:22:37
10楼
销售这是你的强项,30的不行,50的不行,你就推荐40的
30的跟40 的价格差不了多少 。实在不行VRV是可以增加容量的嘛
用大金举个例 单台8P10P12P14P16P 最大48P 48的是三台16P 的组成。
、到时再加咯,管道按大P的计算。差不了多少的。
:victory:
回复
ecan000
2010年07月14日 08:36:35
11楼
做别墅,单个房间的冷量还是要很大的。住1000平方空调面积别墅的人对温湿度要求还是很敏感的。

但是别墅总不可能餐厅、客厅、房间、家庭影院、活动室都同时有人在活动吧。因此选取主机的时候共用系数尽可能要小。我觉得取0.5~0.6就已经足够。
回复